> Предел огнестойкости НЗ-клапанов и воздуховодов в ЛК и ПБЗ
Curti
сообщение 14.7.2024, 18:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 2.10.2020
Пользователь №: 382348



Добрый день!
Прошу Вас помочь разобраться.
Суть вопроса заключается в том, кто чем оперирует при определении минимального предела огнестойкости клапанов и воздуховодов систем приточной противодымной вентиляции в ПБЗ и ЛК Н2? Некоторые сообщают, что принимают предел огнестойкости клапана по заполнению проемов. Другие говорят про ПБЗ, что «где-то написано», что люди в ПБЗ сидят 1час, поэтому EI60. Подтверждения ни тому, ни другому не нашел.
Располагаю лишь собственным небольшим опытом прохождения экспертизы и опытом коллег, по результатам которого принимаю в ПБЗ и ЛК – не менее EI60.
Интересует помещения ЛК: как смежная с ПБЗ, так и нет. ПБЗ интересует 1-го типа по СП1.13130.2020
В СП7.13130.2013 информация по пределам огнестойкости не приведена.
На данный момент имею лишь следующее:
1. ПБЗ
СП1.13130.2020 п. 9.22 - "предел огнестойкости дверей пожаробезопасных зон не менее ЕИ60; не менее ЕИ45 в зданиях IV степени огнестойкости". "Пожаробезопасная зона должна выделяться строительными конструкциями с пределами огнестойкости, соответствующими пределам огнестойкости внутренних стен лестничных клеток для зданий соответствующей степени огнестойкости". Итого имеем, стены ЕI120 (табл.21 ФЗ-123), заполнение проемов ЕИ60.
2. ЛК Н2
Внутренние стены – EI120
Двери согласно СП2 п.5.4.16 – либо EI60 (здание выше 50м), либо EI30 (здание ниже 50м).
Еще раз сформулирую вопрос:
Верно ли утверждение, что принимаем EI клапана и воздуховодов на основании показателя заполнения проемов или на основании чего руководствуетесь при проектировании ПДВ в данных помещениях?
Ожидаю аргументированных ответов. Всем заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 12:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных