> Избыточное давление в помещении, как считать оборудование?
Сергей А. Ефремо...
сообщение 23.7.2024, 16:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Доброго дня!

Есть необходимость поддерживать избыточное давление 50Па в чистом помещении объёмом 45 м3, внутри два человека, помещение - стеклянный куб с дверью, потолок - сэндвич панель.

Как посчитать оборудование и какое техническое решение самое оптимальное для такой задачи?

Заказчик планирует приточку на 600 кубов и ирисовый клапан в качестве пассивной вытяжки - сброс воздуха в общее пространство площадки цеха. На вскидку два вопроса: 12-ти кратный обмен воздуха - на сколько это оправдано для целей поддержания избыточного давления и "пассивная вытяжка" - вообще рабочий вариант?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Сергей А. Ефремов   Избыточное давление в помещении   23.7.2024, 16:50
- - ИОВ   См. ГОСТ Р 56638-2015   24.7.2024, 12:58
- - Vano   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 23.7.2024, 16...   24.7.2024, 14:20
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Vano @ 24.7.2024, 14:20) На одну д...   25.7.2024, 9:40
|- - Vano   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 25.7.2024, 9:4...   25.7.2024, 15:33
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Vano @ 25.7.2024, 15:33) На подпор...   25.7.2024, 16:10
- - Сергей А. Ефремов   Такой ещё вопрос, технического характера, знает кт...   31.7.2024, 13:03
- - Skaramush   Так Вы сами ответили на свой вопрос. "Избыточ...   31.7.2024, 13:25
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Skaramush @ 31.7.2024, 13:25) Так ...   31.7.2024, 13:43
|- - kosmos440o   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 31.7.2024, 14...   31.7.2024, 17:44
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(kosmos440o @ 31.7.2024, 17:44) У м...   1.8.2024, 9:06
|- - Vano   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 1.8.2024, 9:06...   1.8.2024, 10:31
||- - Skaramush   Цитата(Vano @ 1.8.2024, 11:31) Это плохо....   1.8.2024, 16:15
|||- - Vano   Цитата(Skaramush @ 1.8.2024, 16:15) Аспир...   2.8.2024, 7:36
|||- - Skaramush   Цитата(Vano @ 2.8.2024, 8:36) выше было п...   2.8.2024, 11:08
||- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Vano @ 1.8.2024, 10:31) Это плохо....   2.8.2024, 9:01
|- - kosmos440o   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 1.8.2024, 10:0...   2.8.2024, 17:46
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(kosmos440o @ 2.8.2024, 17:46) Кром...   30.8.2024, 9:23
- - Skaramush   Как вариант. Десятая доля гПа, это 10 Па. Точно до...   31.7.2024, 15:01
- - Vano   Цитата(Skaramush @ 31.7.2024, 15:01) Как ...   31.7.2024, 17:31


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 12:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных