СП 60.13330.2020:
"7.2.9 Системы вентиляции в общественных и производственных помещениях, предназначенные для круглосуточного и круглогодичного поддержания требуемых параметров воздуха следует предусматривать не менее, чем с двумя вентиляционными установками.
При выходе из строя одной из вентиляционных установок необходимо обеспечивать не менее 50% требуемого расхода воздуха (но не менее расхода воздуха, необходимого для обеспечения санитарных норм или норм взрывопожаробезопасности).
При этом не допускается снижение температуры воздуха в помещении, согласно 5.2, в холодный период года.
При наличии технологических требований или по заданию на проектирование для поддержания требуемых параметров воздуха, следует предусматривать установку резервных кондиционеров или вентиляторов, или электродвигателей (с учетом 7.2.8), насосов и т.п."
Что такое "для обеспечения санитарных норм"? Всегда раньше подсознательно считал, что здесь имеется в виду санитарная норма на человека по прил. В СП 60. Сейчас проектирую производство, стал вчитываться и довчитывался (СП 60):
"Г.1 Расход приточного воздуха L, м3/ч, для системы вентиляции и кондиционирования воздуха следует определять расчетом и принимать больший из расходов, требуемых для обеспечения:
- санитарно-гигиенических норм в соответствии с формулой (Г.1);"
В пункте с формулой (Г.1) упоминаются ещё и формулы (Г.3) и (Г.4).
При этом формула (Г.7) с минимальным расходом воздуха в этом подпункте не упоминается, что как мне кажется очень странно.
И в итоге получается, что обеспечение санитарных норм - это расход, рассчитанный по избыткам явного/полного тепла или влаги, по вредностям (что тоже странным образом не упоминается в этом подпункте), по минимуму прил. В (не могу не включить сюда). Это кажется логичным, ведь температура, влажность, газовый состав воздуха - это не что иное как санитарно-гигиенические показатели/требования. Но из этого следует, что в 99,9% случаев производственных помещений по п. 7.2.9 требуется 2 установки не по 50% расхода, а по 100%, так как расход в 99,9% случаев определяется для поддержания в помещении температуры, влажности, чистоты воздуха.
При этом по п. 7.2.8 для помещений-"погребов" (вообще без проветривания) допускается делать 2 установки по 50% без всяких там санитарных минимумов.
Ну ведь бред же делать 2 установки по 100%?! Или не бред? Или сослаться на приписку в конце, сбацать ТЗ и сделать 2 установки по 50%? Но как то она в этом пункте смотрится иррационально, как будто там говорится не об отмене начала п. 7.2.9, а о том, что при желании можно вообще что хочешь зарезервировать.
Помогите разобраться, логика заводит и туда и сюда.

Сообщение отредактировал Jan28 - 25.7.2024, 9:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 5:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных