> Подпор воздуха, Подпор воздуха в смежных помещениях производственного цеха.
TiZi8
сообщение 2.8.2024, 12:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 30.8.2022
Пользователь №: 408405



Здравствуйте, дорогие эксперты.
Подскажите, пожалуйста, у меня стоит задача проектирования системы вентиляции "Азотно-кислородная станция". Изучив большое количество нормативной документации, нашел в ГОСТ Р 54892-2012 п.Д.4.28.3 "В помещениях, смежных с помещением, в котором произошло повышение концентрации кислорода, должно автоматически обеспечиваться повышенное давление воздуха не ниже 3.3кПа (включительно). Этот подпор может создаваться как постоянно действующей вентиляцией, так и аварийной приточной вентиляцией."
Вопрос в адекватности данного пункта. Т.к в методике расчета расхода в тамбур-шлюз подается наружный воздух с расходом, обеспечивающим давление на 20 Па выше, чем в защищаемом помещении. Давление 20Па не является обоснованным, то если смысл выполнять данное требование, для 3,3кПа или просто воспользоваться отрицательным балансом для смежных помещений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 14:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных