> Дымоудаление склада по п.104 ППР №1479
ximkov
сообщение 5.8.2024, 17:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 19.3.2019
Пользователь №: 357601



Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть помещение сухого склада (8м2) категории В2, оборудованное системой общеобменной вентиляции (через огнезадерживающие клапана) и локальной системой порошкового пожаротушения Буран, в котором хранится горючая продукция. Это помещение не попадает под пункты организации дымоудаления СП 7.13130.2013 (т.к. нет постоянных рабочих мест, высоких стеллажей и дополнительно стоит система пожаротушения). НО наш пожарник настаивает на добавление туда системы дымоудаления, ссылаясь на п.104 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" : Запрещается хранение горючих товаров или негорючих товаров в горючей упаковке в помещениях, не имеющих открывающихся оконных проемов или систем дымоудаления с механическим приводом, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Допускается ли в этом помещении не организовывать систему дымоудаления, ссылаясь на СП 7.13130.2013, т.к. это нормативный документ по пожарной безопасности и что она там не требуется? (просто сделать окно там не получится, т.к. у помещения склада нет наружных стен)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ximkov   Дымоудаление склада по п.104 ППР №1479   5.8.2024, 17:18
- - ИОВ   Цитата(ximkov @ 5.8.2024, 17:18) ... есть...   5.8.2024, 17:42
- - ximkov   Помещение обслуживает общеобменная механическая ве...   5.8.2024, 17:49
|- - ИОВ   Не понимаю, что Вам мешает прочесть все указания р...   5.8.2024, 17:57
- - ximkov   Я понимаю, что мне нужно организовать удаление дым...   5.8.2024, 18:39
|- - ИОВ   Цитата(ximkov @ 5.8.2024, 18:39) Я понима...   5.8.2024, 20:49
|- - NOVIK_N   Цитата(ИОВ @ 5.8.2024, 20:49) д.б. ДУ по ...   6.8.2024, 11:06
|- - ИОВ   Цитата(NOVIK_N @ 6.8.2024, 11:06) Не могу...   6.8.2024, 11:29
|- - NOVIK_N   Цитата(ИОВ @ 6.8.2024, 11:29) Я допускаю,...   6.8.2024, 12:07
- - ximkov   А что вы скажете про комментарии эксперта по пожар...   5.8.2024, 21:14
|- - ИОВ   Цитата(ximkov @ 5.8.2024, 21:14) А что вы...   5.8.2024, 23:45
- - Jan28   Вот ещё комментарий ББ по этому поводу (https://og...   6.8.2024, 8:44
- - ximkov   Теперь стало понятно. Подскажите тогда еще пожалуй...   6.8.2024, 9:11
- - Jan28   Получается да. Лично я когда совмещал общеобменку...   6.8.2024, 9:41
- - ximkov   Может быть и дешевле, но я никогда с таким не стал...   6.8.2024, 9:54
- - Jan28   Принцип да, примерно такой. В стене/двери (можно д...   6.8.2024, 10:07
- - ИОВ   Цитата(ximkov @ 6.8.2024, 9:54) Может быт...   6.8.2024, 10:43
- - ximkov   Исходя из всего этого для себя я делаю вывод, что ...   6.8.2024, 11:01
- - Jan28   Цитата(ИОВ @ 6.8.2024, 10:43) Я не знаю, ...   6.8.2024, 11:13
- - Jan28   Цитата(ИОВ @ 6.8.2024, 11:29) Стационарны...   6.8.2024, 11:51
- - ximkov   Цитата(Jan28 @ 6.8.2024, 11:51) Что такое...   6.8.2024, 12:08


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 14:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных