> Расстояние от ГРПШ до ТП
DimSo
сообщение 13.8.2024, 13:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.2.2021
Пользователь №: 387480



Добрый день. Подскажите, на каком расстояние от закрытой ТП на фундаменте я могу установить отдельностоящий ГРПШ. ГРПШ на среднем давлении(до 0,3МПа).

На что опираюсь:
СП 4.13130.2013 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ п.6.7.6

«Расстояние от отдельно стоящего ШРП при давлении газа на вводе до 0,3 МПа до зданий и сооружений не нормируется.»


СП 62.13330.2011* ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ п.6.2.2 Таблица 5 Примечание 3

«Расстояние от отдельно стоящего ГРПШ и пункта учета газа шкафного при давлении газа на вводе до 0,3 МПа включительно до зданий и сооружений не нормируется»

Но В ПУЭ 6 Издание

Таблица 7.3.13

Наружные взрывоопасные установки, установки, расположенные у стен зданий (в том числе емкости) - 12 метров.

Мой ГРПШ это наружная взрывоопасная установка?






Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 8:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных