> Формула 7.2 в СП50.13330.2012, Не бьется размерность слагаемых
giprotorg
сообщение 25.8.2024, 16:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 16.5.2006
Пользователь №: 2889



Здравствуйте.
Кто нибудь считал разность давления на наружной и внутренней поверхностях ограждений по формуле 7.2 в СП50.13330.2012?
В формуле ΔР=0,55H(ɣн- ɣв)+0,03 ɣнV² -разность давления на наружной и внутренней поверхностях- размерность слагаемых получается: 0,55 м х Н/м³ +0,03 Н/м³ x м²/сек²
При сокращении размерностей получается Н/м² + Н/м сек²

Причём в СП60.13330 в аналогичной формуле
ΔР= ( H-hн) ( ρн - ρв).g +(ρн . V² /2). kдин.(сн-сз)- Pв,
м х кг/м³ х м/ сек² + кг/м³ х м²/ сек² или кг/м сек²+ кг/м сек²
Может быть это я ошибаюсь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 10:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных