> Пароводяное ИТП, Коллеги, нужна помощь в Вашем опыте и практике!
Varoona
сообщение 3.9.2024, 15:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 3.9.2024
Пользователь №: 433919



Всех приветствую. Я проектирую водяные ИТП, с паром не сталкивался до недавнего времени. Поступил заказ на небольшое ИТП . Теплосеть Пар (не знаю откуда из котла либо откуда то еще) внутренний контур вода. со внутренним контуром проблем не испытываю, а вот с внешним столкнулся с трудностями.
Исходные данные(что известно)
T1 -
t 110-170 °C (я так понял лето-зима)
Р 0.8 МПа
Т2 -
Р 0.4 МПа

Собственно вопрос. Будет ли работать такая схема? что нужно добавить? Нужны ли насосы на обратном трубопроводе? Будет ли работать такая схема подпитки? Как рассчитывается объем емкости?Прикрепленный файл  Схема_ИТП_пар.pdf ( 64,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Varoona   Пароводяное ИТП   3.9.2024, 15:03
- - shvet   Цитата(Varoona @ 3.9.2024, 15:03) Всех пр...   4.9.2024, 7:34
|- - Varoona   Цитата(shvet @ 4.9.2024, 7:34) 1/ Темпера...   4.9.2024, 14:09
|- - shvet   Цитата(Varoona @ 4.9.2024, 14:09) Добрый ...   4.9.2024, 16:07
|- - Varoona   Цитата(shvet @ 4.9.2024, 16:07) 1/ Вы ищи...   4.9.2024, 19:02
- - gilepp   Пар 0,8 МПа изб может иметь температуру 175 гр.С, ...   4.9.2024, 17:32
|- - tiptop   Цитата(gilepp @ 4.9.2024, 17:32) ИТП расш...   4.9.2024, 18:09
- - gilepp   Могу вам схему выслать. Но мало сведений... Напиши...   4.9.2024, 21:38
|- - Varoona   Цитата(gilepp @ 4.9.2024, 21:38) Могу вам...   11.9.2024, 13:54
|- - Varoona   Цитата(gilepp @ 4.9.2024, 21:38) Могу вам...   24.9.2024, 8:47
- - shvet   Цитата(tiptop @ 4.9.2024, 18:09) правильн...   5.9.2024, 7:18
- - T-rex   Там заказчик такой, что может выдать 110-170 граду...   11.9.2024, 16:11
- - gilepp   Так погодите. Это же пароводяные смесители. Что де...   24.9.2024, 14:42
|- - Varoona   Цитата(gilepp @ 24.9.2024, 14:42) Так пог...   24.9.2024, 15:20
- - gilepp   Хорошо, теперь понятно, спасибо.   24.9.2024, 15:33
|- - Varoona   Цитата(gilepp @ 24.9.2024, 15:33) Хорошо,...   25.9.2024, 8:30
- - shvet   Внешний контур теплоноситель пар, а внутренний вод...   25.9.2024, 9:01
|- - Varoona   Цитата(shvet @ 25.9.2024, 9:01) Внешний к...   25.9.2024, 9:42
|- - shvet   Цитата(Varoona @ 25.9.2024, 9:42) А сдела...   25.9.2024, 9:49
|- - Varoona   Цитата(shvet @ 25.9.2024, 9:49) А где на ...   25.9.2024, 10:07
|- - shvet   Цитата(Varoona @ 25.9.2024, 10:07) ТА уже...   25.9.2024, 10:53
|- - Varoona   Цитата(shvet @ 25.9.2024, 10:53) Где прик...   25.9.2024, 11:00
- - Varoona   Вот еще комментарий заказчика: "У нас конден...   25.9.2024, 13:48
- - shvet   Конденсат выходит 98 - почему конденсат должен быт...   27.9.2024, 7:34
- - ne_rylut   Не в продолжении темы автора, а интереса ради. Вы...   24.10.2024, 8:13
- - walcman   Цитата(Varoona @ 25.9.2024, 11:00) В сооб...   17.1.2025, 9:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 9:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных