Добрый день коллеги!
От существующих стояков ХВС и ГВС проектом предусматриваю запитать проектируемый сан.-узел
От заказчика пришла просьба рассмотреть возможность осуществить циркуляцию ГВС, чтобы в сан.-узле не сливать ГВС

Не могу придумать как решить вопрос балансировки системы Т4. В существующем стояке Т4 (в который планируется врезка) давление явно больше, чем в проектируемой (предполагаемой) горизонтальной ветке Т4
Соответственно давление в стояке будет передавливать давление в горизонтальном участке и циркуляция встанет.

Понадобится установка регулятора на стояке Т4 этажом выше, чтобы понизить давление до давления в горизонтальном участке?

План и схему прикладываю?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  План_этажа.png ( 141,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Прикрепленный файл  Аксонометрия.png ( 70,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- znayu_bolshe   Горизонтальная циркуляция ГВС Т4 по этажу   16.9.2024, 14:49
- - Aerl   Если никаких регуляторов давления нет на врезках, ...   17.9.2024, 8:41
- - znayu_bolshe   А за счет чего циркуляция перераспределится на мой...   17.9.2024, 8:51
|- - alexandrpjatkov   Цитата(znayu_bolshe @ 17.9.2024, 10:51) А...   17.9.2024, 9:24
|- - znayu_bolshe   Цитата(alexandrpjatkov @ 17.9.2024, 9:24)...   17.9.2024, 11:26
|- - alexandrpjatkov   Цитата(znayu_bolshe @ 17.9.2024, 13:26) Т...   17.9.2024, 13:48
- - Aerl   Цитата(znayu_bolshe @ 17.9.2024, 8:51) , ...   17.9.2024, 11:21
- - Ferdipendoz   Обратка не должна идти к вам в ветку. У вас давлен...   17.9.2024, 11:56
- - Aerl   Цитата(znayu_bolshe @ 17.9.2024, 11:26) п...   17.9.2024, 13:37
- - znayu_bolshe   Всем большое спасибо!)   17.9.2024, 13:54
- - Ferdipendoz   А стояки тоже в собственности Заказчика? А то если...   17.9.2024, 14:05
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Ferdipendoz @ 17.9.2024, 16:05) А ...   17.9.2024, 14:24
- - svoroponov   Человек хочет выполнить байпас между подачей ГВ и ...   17.9.2024, 22:34
- - Ferdipendoz   У меня такое ощущение, что это и не квартира вовсе...   18.9.2024, 4:26
- - znayu_bolshe   Цитата(Ferdipendoz @ 18.9.2024, 4:26) У м...   19.9.2024, 8:37


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 11:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных