> Перегрузка ПЧ ACS580, Помощь в настройке
gert135
сообщение 16.9.2024, 15:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 16.9.2024
Пользователь №: 434306



Доброго времени суток. Проблема такая: работает частотник по уставке с контроллера, все хорошо. Привод нагнетает воздух в камеру, для того что бы камера не взорвалась стоит реле, оно защищает по давлению в камере. Если реле срабатывает, на частотнике пишет «нет сигнала разрешения работы», через несколько секунд реле размыкается и частота на выходе частотника становится 1-5 Гц, задананая частота 45, а ток 160А(нормальный режим работы ток не выше 80А), и выдает ошибку либо перегрев транзисторов либо перегрузка по току.
Вопрос: как победить это проблему, чтобы частотник нормально начинал работу, а не уходил в аварию?