TiZi8 Аварийная вентиляция в компрессорном помещении 4.10.2024, 12:06 Skaramush Зонт + факельный выброс это полный абсурд. Эффекти... 4.10.2024, 13:21 ИОВ Цитата(TiZi8 @ 4.10.2024, 12:06) Добрый д... 4.10.2024, 15:26![]() Skaramush Цитата(ИОВ @ 4.10.2024, 16:26) Вы определ... 5.10.2024, 0:13![]() ИОВ Цитата(Skaramush @ 5.10.2024, 0:13) 7.6.4... 5.10.2024, 17:15 Амиго Полагаю факельный выброс это инициатива проектиров... 4.10.2024, 16:32![]() ИОВ Цитата(Амиго @ 4.10.2024, 16:32) Полагаю ... 4.10.2024, 16:47 Амиго ЦитатаИ эксперт ведь не указал на отсутствие необх... 4.10.2024, 18:21![]() ИОВ Это только со стороны непричастных забавно. А так ... 4.10.2024, 18:55 Skaramush Я встречал на насосном цехе НПС факельные на авари... 5.10.2024, 20:49