> шум на кровле от установленного вентоборудования
ВИтУС
сообщение 10.10.2024, 18:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 18.9.2024
Из: Новороссийск
Пользователь №: 434385



Добрый всем!
Может кто на практике решал подобную проблему? Киньте ссылку или адресок.
На плоской кровле ресторана установлено приточно-вытяжное оборудование, которое шумит (естественно) во время работы, где то с 05-00 утра и до 01-00 часу ночи, когда ресторан работает. Напротив, через дорогу, недавно был построен и сдан в эксплуатацию многоэтажный многоквартирный дом. Квартиры с видом на ресторан и на море (город южный). Так вот новые собственники квартир начали писать в Администрацию города, что им по ночам мешает шум этого оборудования. Не всегда, а только когда ветер в их сторону. Замеры показывают, что в тихую погоду ночью у стен этого дома шум не превышает 70 дБа. А днем вообще до 120-ти, машины и прочее, шум вентиляции днем даже не слышен. Люди в новых квартирах поселились очень уважаемые и спорить с ними никто не собирается.
А вопрос такой: куда обратиться, чтобы рассчитали, каким материалом шум поглотить или вверх (в сторону) перенаправить, на каких конструкциях это закрепить (кровля плоская и мембрана), и чтобы вентиляцию не "задушить" и приток не начал вытяжной воздух обратно загонять? Была попытка самостоятельно на металлических рамах из профтрубы листы влагостойкой фанеры перед решетками вытяжных вентустановок поставить и мешками с песком прижать. Первый сильный ветер все опрокинул, хорошо, хоть никто не пострадал.
Заранее спасибо, если кто откликнется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ВИтУС   шум на кровле от установленного вентоборудования   10.10.2024, 18:02
- - Vano   Жалуются они скорее всего в Роспотребнадзор. Идти ...   10.10.2024, 18:57
- - jota   На заборе и выбросе воздуха крышных камер, скорее ...   10.10.2024, 20:22
|- - ВИтУС   Цитата(jota @ 10.10.2024, 20:22) На забор...   11.10.2024, 10:18
|- - zaharov63   Цитата(ВИтУС @ 11.10.2024, 10:18) Оборудо...   11.10.2024, 11:37
- - ВИтУС   В том то и суть, что оборудование расположено: при...   11.10.2024, 13:30
|- - Skaramush   Цитата(ВИтУС @ 11.10.2024, 14:30) Фраза и...   11.10.2024, 13:53
|- - ВИтУС   Цитата(Skaramush @ 11.10.2024, 13:53) 1. ...   11.10.2024, 14:12
|- - Vano   Цитата(ВИтУС @ 11.10.2024, 14:12) 2 и 1. ...   11.10.2024, 17:57
|- - Skaramush   Цитата(Vano @ 11.10.2024, 18:57) Подскажи...   11.10.2024, 19:40
|- - Flow   Цитата(Vano @ 11.10.2024, 17:57) По памят...   19.10.2024, 21:38
|- - ВИтУС   Цитата(Vano @ 11.10.2024, 17:57) Подскажи...   23.10.2024, 11:43
|- - Vano   Цитата(ВИтУС @ 23.10.2024, 11:43) СП 51.1...   23.10.2024, 20:37
- - инж323   Вам Вано уже подсказал ход в поиске варианта решен...   11.10.2024, 17:26
- - AI 155   В похожем случае поставили экраны из сэндвич панел...   11.10.2024, 18:54
- - ROBSON   ЦитатаСП 51.13330.2011 раздел 6, табл.1 п.22. 70дБ...   23.10.2024, 12:39
- - инж323   Вано, это всё все правильно в отношении вновь стро...   23.10.2024, 22:51
- - Vano   Ресторан же не в вакууме на Луне строят. Получают ...   23.10.2024, 23:17
|- - инж323   Цитата(Vano @ 23.10.2024, 23:17) Ресторан...   24.10.2024, 0:57
- - ВИтУС   Даже интересно стало про 500 м. Посмотрел на Яндек...   5.11.2024, 16:15


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 2:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных