> Двухходой перед теплообменниками в котельной, Замена трехходового
Demsss
сообщение 16.10.2024, 20:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392



Уважаемые специалисты, добрый день !
Имеем такую ситуацию:
Есть котельная с водотрубными котлами квгм, схема двухконтурная, разделение через теплообменники.
Стандартная (по моему мнению ) схема это трехходовой клапан перед или после теплообменников. Работает по датчику температуры в сетевом контуре и достаточно хорошо регулирует.
В нынешних реалиях многие вещи достать не получается, отсюда имеем несколько вариантов. 1. Установка двух двуххходовых на перемычке и на трубе к ТО. Имитируя тем самым трехходовой клапан. 2. Встречал схемы где на внутреннем контуре стоит всего один двухходойо причем на перемычке. Подскажите пожалуйста кто нибудь сталкивался с таким регулированием. Опасения следующие, все таки регулирование треходоввм выглядит более адекватно. Но боюсь что полетит воды в ТО больше чем надо, если ее не ограничить. И будет перегрев по температуре теплосети

По мне, опять же, если схема одно контурная и клапан двухходовой выполняет подмес, то все ок. Вопросов нет. Но в случае двухконтурной схемы, перепуск части теплоносителя двухходовым помимо теплообменника выглядит не достаточным мероприятием для поддержания температуры сетевой воды в соответствии с температурным графиком.
Кто сталкивался, кто применял, у кого опыт был ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Demsss   Двухходой перед теплообменниками в котельной   16.10.2024, 20:52
- - svoroponov   Да вообще то проблем с оборудованием , тем о кото...   16.10.2024, 21:34
- - tiptop   Цитата(Demsss @ 16.10.2024, 20:52) котель...   16.10.2024, 21:50
- - tiptop   Цитата(Demsss @ 16.10.2024, 20:52) 1. Уст...   17.10.2024, 8:19
- - tiptop   Цитата(Demsss @ 16.10.2024, 20:52) котель...   17.10.2024, 17:40
- - Demsss   Доброе утро! Спасибо большое за отзыв. Да кон...   18.10.2024, 8:11
- - tiptop   Не очень понятно, что имеется в виду. "По-рус...   18.10.2024, 8:13
- - Demsss   Котлы снизу, в них входы сверху) на картинках трех...   18.10.2024, 9:52
|- - tiptop   Цитата(Demsss @ 18.10.2024, 9:52) Расход ...   18.10.2024, 13:49
- - svoroponov   https://npoasta.ru/catalog/control_valve/trehhhodo...   18.10.2024, 14:25
- - Demsss   да, на котлах расходомеры, и насосы с частотными. ...   18.10.2024, 15:54
|- - tiptop   Цитата(Demsss @ 18.10.2024, 15:54) да, на...   18.10.2024, 17:38
|- - tiptop   Цитата(Demsss @ 18.10.2024, 15:54) Клапан...   19.10.2024, 9:09
|- - tiptop   Цитата(Demsss @ 18.10.2024, 15:54) да, на...   21.10.2024, 9:05
||- - tiptop   Цитата(tiptop @ 21.10.2024, 9:05) Сервопр...   23.10.2024, 12:45
|- - tiptop   Цитата(Demsss @ 18.10.2024, 15:54) да, на...   24.10.2024, 11:31
- - svoroponov   https://sochi.promportal.su/goods/51988530/...00-p...   18.10.2024, 22:31
- - tiptop   О больших трёхходовых клапанах на этом форуме: 20...   19.10.2024, 10:21
- - Demsss   На счет блажи согласен. Такое ТЗ. Планировались жа...   21.10.2024, 8:50
- - Demsss   Так вы смело ставите ДПЗ на регулирование... ))) к...   21.10.2024, 10:48
|- - tiptop   Цитата(Demsss @ 21.10.2024, 10:48) Так вы...   21.10.2024, 12:38
- - tiptop   Цитата(Demsss @ 16.10.2024, 20:52) Устано...   23.10.2024, 21:11
- - Demsss   Не готов согласиться с тем, что табличка на армату...   25.10.2024, 16:50
|- - tiptop   Цитата(Demsss @ 25.10.2024, 16:50) (вариа...   25.10.2024, 17:44
- - tiptop   Вы поймите одну простую вещь: текущая теплопроизво...   25.10.2024, 17:15
- - Demsss   Есть идея сделать регулирование по погоде по сетев...   5.11.2024, 10:08


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 10:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных