lazybird
сообщение 26.10.2024, 7:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982



Есть ли какие-то рекомендации соотношения мощностей привода, повышающего трансформатора и двигателя для успешного запуска хотя бы на холостом ходу?

Есть двигатель 215 кВт 6000В, привод 302 Данфосс на 110 кВт и 100 кВА транс 10/0.4. Идея проверить двигатель через повышающий трансформатор.

При попытке запуска: ток на ПЧ 215А (макс), напряжение порядка 17В, частота 2Гц и соотв. ничего не происходит. Видимо нужны бОльшие номиналы привода и соотв. трансформатора? У транса рабочий ток по низкой стороне что-то в районе 145А.

На холостом ходу без нагрузки у погружного двигателя потребление тока от ПЧ будет порядка трети-четверти величины рабочего. Соотв. по мощности этой связки должно хватать для работы на ХХ. Но не пускается, терпим фиаско.

Сообщение отредактировал lazybird - 26.10.2024, 7:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- lazybird   Частотник - трансформатор - двигатель   26.10.2024, 7:31
- - Pawel   Надо посмотреть режим управления ПЧ, векторный или...   26.10.2024, 8:36
- - lazybird   Я на скаляре и пробовал. Запускается с ПЧ, поэтому...   26.10.2024, 9:35
- - Pawel   А на трансформаторе схема какая?   26.10.2024, 12:41
|- - lazybird   Цитата(Pawel @ 26.10.2024, 12:41) А на тр...   26.10.2024, 14:14
- - Pawel   Дак а что непонятно по трансу то, как у всех, звез...   26.10.2024, 17:30
|- - lazybird   Цитата(Pawel @ 26.10.2024, 17:30) Дак а ч...   26.10.2024, 18:27
- - Pawel   Транс сухой или масляный? ШИМ какая частота стоит?...   27.10.2024, 8:06
|- - lazybird   Цитата(Pawel @ 27.10.2024, 8:06) Транс су...   27.10.2024, 10:10
- - Pawel   Ну можно ШИМ поднять немного до 5-6, и напряжения ...   27.10.2024, 10:30
- - Pawel   Двигатель синхронный или асинхронный?   27.10.2024, 10:56
- - lazybird   Асинхронный, подключен к трансу. Я думаю, что прос...   28.10.2024, 8:15
- - Pawel   Ну как бы да, не может он раскачать эту связку, тя...   28.10.2024, 12:18
|- - lazybird   Цитата(Pawel @ 28.10.2024, 12:18) Ну как ...   28.10.2024, 12:31
- - Pawel   Можно попробовать, думаю, страшного ничего не долж...   28.10.2024, 15:43
|- - lazybird   Цитата(Pawel @ 28.10.2024, 15:43) Можно п...   28.10.2024, 18:25
- - Pawel   Ну при прямом пуске от ПЧ этого двигателя для подн...   28.10.2024, 19:40
- - Pawel   Шим уменьшить до 1- 2 кГц.   29.10.2024, 7:40
- - lazybird   Я исходил из того, что в начале пуска частота буде...   29.10.2024, 8:00
- - lazybird   Не смог он. Меньше 5А на 400В ток.   29.10.2024, 11:47
- - kosmos440o   По идее, мощность с помощью трансформаторов не уве...   29.10.2024, 14:42
- - lazybird   Это понятно, что мощность не увеличивается, но я 2...   29.10.2024, 14:53


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 8:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных