> Количество, схема присоединения и мощность теплообменников ГВС в ИТП по СП 510.1325800.2022
mark1
сообщение 2.11.2024, 6:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 21.3.2006
Пользователь №: 2412



Здравствуйте. Т.к. СП 41-101-95 не входит в перечни обязательные и добровольные, то сейчас пользуемся только СП 510.1325800.2022.

"5.12 Схема присоединения водоподогревателей горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения может осуществляться по трем различным схемам: параллельной, двухступенчатой смешанной и последовательной.
Для систем теплоснабжения с расчетным температурным графиком 130°С-70°С и выше рекомендуется подключение водоподогревателей горячего водоснабжения по двухступенчатой схеме при соотношении тепловой нагрузки горячего водоснабжения и отопления до 1,2.
Конкретный способ выбирается в зависимости от соотношения максимального потока теплоты на горячее водоснабжение и максимального потока теплоты  на отопление:
- одноступенчатая параллельная схема:

Qhmax/Q0max<0.2; Qhmax/Q0max>1.2

- двухступенчатая схема (рисунки 3, 4, 5):
0.2<Qhmax/Q0max<1.2

Для расчетов оборудования систем горячего водоснабжения и технологических систем по заданию на проектирование принимаются температуры теплоносителя в тепловой сети в точке излома температурного графика или соответствующие летнему минимуму.
Оборудование системы горячего водоснабжения теплового пункта должно обеспечивать расчетный секундный расход, л/с, в системе горячего водоснабжения здания.
Расход тепла на приготовление горячей воды в течение часа максимального водопотребления с учетом потерь тепла подающими и циркуляционными трубопроводами следует определять по СП 30.13330.
Не допускается определять указанный расход тепла при подключении нескольких зданий к одному теплообменнику в ЦТП простым суммированием потребностей в тепле на нужды горячего водоснабжения каждого здания."

По этому пункту значит ли, что при температуре ниже 130/70 (например 110/70) могу выбирать одноступенчатую параллельную схему при любом Qhmax/Q0max ?

Далее:
"8.2.7 Число водо-водяных водоподогревателей следует принимать:
- для систем горячего водоснабжения - два параллельно включенных водоподогревателя в каждой ступени подогрева, рассчитанных на 50% производительности каждый;
- для систем отопления зданий и сооружений, не допускающих перерывов в подаче теплоты, - два параллельно включенных водоподогревателя, каждый из которых должен рассчитываться на 100% производительности."

И значит ли что если выбираю одноступенчатую схему, то делаю на 50% производительности каждый?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 11:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных