Доброго всем дня и успехов во всех начинаниях. Прошу помощи. В контроллере села батарейка. Программу удалось вытащить и из контроллера и из панели. Всё как бы на месте. Контроллер запускается и программа идёт, но с панели невозможно изменить параметры процесса(уставки таймеров и счётчиков). С компьютера они изменяются. Если поменять "волшебное слово", то при ошибке #201 возможно изменять параметры с панели, но при этом панель перестает управлять тем, чем управляла при правильном слове авторизации. Такое ощущение, что что-то не переключается, а что никак не найду. Может кто посоветует в какую сторону идти. Спасибо