> Дымоудаление из вcтроенных помещений в жилом доме
niko2105
сообщение 11.12.2024, 12:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Здравствуйте уважаемые форумчане.
Проектируется многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями обслуживания, а именно подвал, цокольный этаж - три помещения общественного назначения (подразумеваются кабинеты), 1 этаж - одно помещение общественного назначения (подразумевается торговое помещение). Затем 7 жилых этажей. Разность отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема менее 28м.
Интересует необходимость дымоудаления. Согласно СП7.13330.2020 п.7.2 и п.7.3:
1 - в помещении общественного назначения 4 на первом этаже не требуется, т.к. присутствует естественное проветривание и тем более согласно п.7.3 е) на данное помещение п.7.2 в принципе не распространяется. Я прав?
2 - в помещениях общественного назначения 1,2,3 цокольного также присутствует естественное проветривание и вроде как бы ни в один из подпунктов пункта 7.2 не попадаем. Но есть пункт 7.7 и он как бы намекает на то, что возможно появление помещений или коридоров с необходимостью дымоудаления. Как тогда быть с этими помещениями? Для этих помещений цокольного этажа предусмотреть дымоудаление? И еще и двух типов вдобавок?
Заранее благодарен.Прикрепленный файл  Цок_и_1_эт.pdf ( 385,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- niko2105   Дымоудаление из вcтроенных помещений в жилом доме   11.12.2024, 12:24
- - ИОВ   У вас здание на очень крутом склоне. Вы называете ...   11.12.2024, 18:31
- - niko2105   У меня тоже присутствуют некие сомнения, но в каче...   12.12.2024, 9:06
- - niko2105   Во всех представленных помещениях соблюдены услови...   12.12.2024, 11:01
- - ИОВ   Я правильно понимаю, что на цокольный этаж можно п...   12.12.2024, 11:39
- - niko2105   Да, Вы все верно поняли   12.12.2024, 12:09
|- - ИОВ   Цитата(niko2105 @ 12.12.2024, 12:09) Да, ...   12.12.2024, 13:16
- - Skaramush   Просьба к автору темы, аккуратнее относиться к пун...   12.12.2024, 13:06
- - niko2105   Насчет правописание впредь буду внимательнее. Насч...   12.12.2024, 13:57
- - ИОВ   Цитата(niko2105 @ 12.12.2024, 13:57) Насч...   12.12.2024, 14:02
- - niko2105   ГИП по данному объекту утверждает, что для МГН пло...   12.12.2024, 16:54
|- - ИОВ   Цитата(niko2105 @ 12.12.2024, 16:54) ГИП ...   13.12.2024, 12:05
- - niko2105   Вы чуть неточны, я как раз таки склонялся к тому, ...   13.12.2024, 15:05
- - ИОВ   Я вообще не считаю, что п. 7.7 когда бы то ни было...   13.12.2024, 21:32


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 15:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных