Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Прошу проконсультировать по схеме вентиляции в офисном помещении.
Gar_
сообщение 25.12.2024, 22:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 11.7.2017
Пользователь №: 324666



Приветствую!

Имеем офис на первом этаже МКД. Площадь - 37 м2, высота - 3 м. Состав помещений - два кабинета, миникухня, санузел, прихожая. Помещение находится в стадии реконструкции - по старому проекту установлена принудительная центральная вентиляция на весь этаж, которая сейчас не работает. Нужно решать задачу автономной вентиляции помещения.
Прошу сообщить о приемлемости следующего решения (хочется обойтись "малой кровью"): сделать вытяжную вентиляцию из помещения кухни и санузла, с установкой наружного вентилятора с частотным регулированием, который будет всегда работать на минимальном расходе (благо есть место на фасаде с решеткой). Приток выполнить приточными клапанами в нишах радаторов центрального отопления кабинета и прихожей. Балансировать систему "по ощущениям"....Жизнеспособно ли такое решение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Gar_   Прошу проконсультировать по схеме вентиляции в офисном помещении.   25.12.2024, 22:32
- - Skaramush   Нет.   26.12.2024, 20:28
|- - Gar_   Цитата(Skaramush @ 26.12.2024, 20:28) Нет...   26.12.2024, 22:14
- - aas3   Если простыми (относительно) словами: 1. Выброс и...   26.12.2024, 23:17
|- - Gar_   Цитата(aas3 @ 26.12.2024, 23:17) Если про...   27.12.2024, 0:29
|- - aas3   Цитата(Gar_ @ 27.12.2024, 0:29) Благодарю...   27.12.2024, 10:16
|- - Gar_   Цитата(aas3 @ 27.12.2024, 10:16) Быть так...   27.12.2024, 12:52
|- - aas3   Цитата(Gar_ @ 27.12.2024, 12:52) У нас ст...   28.12.2024, 12:19
- - Skaramush   А теперь соедините по кратчайшему расстоянию клапа...   27.12.2024, 18:46
|- - Gar_   Цитата(Skaramush @ 27.12.2024, 18:46) А т...   27.12.2024, 23:37
- - Gar_   ЦитатаАктивное оборудование" имеет как бы 2 с...   28.12.2024, 17:58
- - инж323   И тот же автор и снова какие то невнятности с 1-м ...   29.12.2024, 9:39
|- - Gar_   Цитата(инж323 @ 29.12.2024, 9:39) И тот ж...   29.12.2024, 11:12
- - инж323   А у меня где то упоминалось о ИТП для КАЖДОГО нехи...   29.12.2024, 14:28
- - jota   Ставьте мини рекуператоры в кабинетах https://pran...   30.12.2024, 1:41


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 8:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных