> Непонятное поведение в шине DALI
avsh11
сообщение 7.1.2025, 14:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 231818



Добрый день, коллеги!

Помогите разобраться с DALI.
Есть инсталляция на шине KNX. Для управления светильниками по DALI используется шлюз MDT SCN-DALI64.03. В один прекрасный момент в результате скачка напряжения вылетел DALI-диммер Arlight 504TE. Диммер производитель отремонтировал, установили его не место. Прописал короткий адрес тот, который в нем был. Больше никакие настройки не менял.
И после этого началось странное поведение. Все каналы диммера управляются корректно. Но, при включении одной группы освещения, которая никак с диммером не связана, диммер отключает все свои каналы. При этом шлюз DALI на запрос состояния ECG возвращает, что светильники включены.
Помогите понять, это проблема с диммером или что-то сбилось в настройках шлюза. Такое происходит только при включении одной единственной группы, другие группы никак не влияют. Причем выключение этой группы тоже никак не влияет на состояние каналов диммера.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 5:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных