> О допустимости применения огнестойких полимерных труб для АУП автопарковок
naivemite
сообщение 16.1.2025, 3:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566



В СП 113.13330.2023 немного изменили требования и теперь по п. 8.1.2 :
"...
Прокладка трубопроводов инженерных систем из полимерных материалов в помещениях стоянок автомобилей, в том числе транзитных трубопроводов инженерных систем зданий, в которые встроена стоянка автомобилей, не допускается.
...".

П. 6.7.3.1 СП 485.1311500.2020: в дополнение к требованиям настоящего раздела при проектировании неметаллических трубопроводов и гибких металлических подводок (далее по тексту - неметаллических трубопроводов), допускается руководствоваться СТО, согласованными с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативноправовому регулированию в области пожарной безопасности, при подтверждении положительными результатами огневых испытаний применительно к группе однородных
объектов либо к группе однородной пожарной нагрузки
.

У рассматриваемых мною труб в СТО прописана группа помещений 2 (по СП 485.1311500.2020)

Так вот, с одной стороны СП485 и СТО производителя допускают применение полимерных труб для автостоянок, а вот СП 113.13330.2023 формально нет, хотя и понятно, что пункт писался для обычных полимерных труб.

Хотелось бы услышать ваши мысли по поводу возможности применения подобных полимерных труб в нынешних реалиях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- naivemite   О допустимости применения огнестойких полимерных труб для АУП автопарковок   16.1.2025, 3:37
- - Sindarkon   Этот вопрос надо решать с экспертизой. СТО произво...   16.1.2025, 12:15
- - ИОВ   Меня смущает указание СТО 23905784.001-2014: Цитат...   16.1.2025, 14:47
- - трое пожарников   в добровольном перечне к ТРоТПБ см. №47. СП 113.13...   16.1.2025, 17:57
|- - ИОВ   Цитата(трое пожарников @ 16.1.2025, 17:57...   16.1.2025, 18:20
- - трое пожарников   см. п. 6.2.26 СП-113 Автоматическое пожаротушение ...   16.1.2025, 18:48
|- - ИОВ   Цитата(трое пожарников @ 16.1.2025, 18:48...   16.1.2025, 19:39
|- - Ferdipendoz   Цитата(трое пожарников @ 16.1.2025, 20:48...   22.1.2025, 19:20
|- - ИОВ   Цитата(Ferdipendoz @ 22.1.2025, 19:20) Ог...   22.1.2025, 20:29
- - naivemite   Всем спасибо   17.1.2025, 2:03
- - Sindarkon   Не стоит также забывать, что СТО по 123-ФЗ не равн...   17.1.2025, 15:26
|- - ИОВ   Цитата(Sindarkon @ 17.1.2025, 15:26) Не с...   17.1.2025, 17:46
- - naivemite   У одного из производителей труб в СТО есть следующ...   21.1.2025, 11:10
- - трое пожарников   найдите, почитайте: МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И Ж...   21.1.2025, 11:20
|- - ИОВ   Цитата(трое пожарников @ 21.1.2025, 11:20...   21.1.2025, 16:04
- - трое пожарников   ув. naivemite интересовала легитимность СТО по отн...   21.1.2025, 17:18
|- - ИОВ   Цитата(трое пожарников @ 21.1.2025, 17:18...   21.1.2025, 18:02
- - naivemite   Всем спасибо за разъяснения, будем обсуждать с экс...   22.1.2025, 1:47


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 11:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных