Чем отличается повыситеьный насос от циркуляционного?
Как подобрать насос для повышения давления в отоплении, ( теплоноситель-вода, Р нужно поднять с 3,4 кг до 4,7 кг; темпер. график 95-70 С; Q=13,43 т/ч; на подающей трубе диаметром 150 мм стоит диафрагма с отверстием 23мм.)?
Какие марки рекомендуете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- рем   Повысительный насос   22.7.2005, 15:02
- - tiptop   Непонятно, о чём идёт речь - схема-то какая ? При...   23.7.2005, 8:54
- - Гость_Igor Barishpolets   Повысительный насос он повышает среду, а циркуляци...   23.7.2005, 20:10
- - tiptop   Вообще, сам по себе интересен вопрос названия насо...   24.7.2005, 13:39
- - tgv   Цитата(Гость_Igor Barishpolets @ Jul 23 2005,...   24.7.2005, 17:18
- - Дмитрий Селезнев   И Овентроп "делает", посмотрите внимател...   25.7.2005, 10:09
- - tgv   Цитата(Дмитрий Селезнев @ Jul 25 2005, 11:09 ...   25.7.2005, 10:35
- - Нестор   Цитата(рем @ Jul 22 2005, 16:02 )Чем отличает...   26.7.2005, 8:53
- - рем   По системе: Отопление 3-х этажного здания. 1) 2-х ...   27.7.2005, 9:53
- - ShaggyDoc   Цитата(рем @ Jul 27 2005, 13:53 )По системе: ...   27.7.2005, 10:32
- - Нестор   НЕТ такого понятия "повысительный" или ...   27.7.2005, 10:36
- - ttt   Вот теперь понятно о чем речь. История знакомая. ...   27.7.2005, 10:46
- - Zoro   а когда начали проект какие требования поставщики ...   27.7.2005, 20:49
- - Виталий А   Непонятно, цирк.насос где, у вас или ихний? У вас ...   27.7.2005, 23:28
- - tiptop   Если график теплоснабжения "95-70" или ч...   28.7.2005, 5:38
- - ttt   Товарищи, почитайте внимательно исходные данные. 3...   28.7.2005, 9:55
- - Yurat   По моему с 16м всё в порядке (если система не грав...   28.7.2005, 10:59
- - ShaggyDoc   Цитата(Yurat @ Jul 28 2005, 14:59 )По моему с...   28.7.2005, 11:43
- - ttt   to ShaggyDoc Раз уж Вы мои советы признаете вредны...   28.7.2005, 12:53
- - ShaggyDoc   Цитата(ttt @ Jul 28 2005, 16:53 )to ShaggyDoc...   28.7.2005, 14:41
- - ttt   "Абсолютно надежный вариант - переделка всей ...   28.7.2005, 15:35
- - gregory   Начнем с того, что определим потери в шайбе dHш. Э...   28.7.2005, 16:24
- - tiptop   По моему расчёту, для того, чтобы "погасить...   28.7.2005, 20:48
- - ttt   Цитата(рем @ Jul 27 2005, 10:53 )3)Нагрузки: ...   29.7.2005, 7:40


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 22:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных