Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Частотник Danfoss, настройка кол-ва оборотов от нагрузки
Andriiiik
сообщение 23.1.2025, 8:22
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 15.10.2024
Пользователь №: 435291



Такой вопрос : Имеется ЧП Danfoss FC-101P75KT4PA........... , подключенный к эл двигателю насоса. Необходимо настроить работу так, что бы ЧП сам контролировал выходную мощность не выходящую за верхний предел параметра эл. двигателя. т.е. держал в пределах выходной ток относительно частоты вращения эл. двигателя. Подскажите как настроить?
т.е. что-бы ЧП оперировал частотой вращения эл. двигателя то в меньшую то в большую сторону, стараясь держать выходную мощность у верхнего предела
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Andriiiik   Частотник Danfoss   23.1.2025, 8:22
- - nick2   а сейчас что не устраивает? или ещё даже не включа...   23.1.2025, 10:09
- - Andriiiik   Эл двигатель крутит винтовой насос, на выходе быва...   24.1.2025, 3:47
- - LordN   вы пытаетесь решить проблему малой мощности привод...   24.1.2025, 5:55
- - Andriiiik   Привод справляется по мощности, единственное когда...   24.1.2025, 6:27
|- - SVKan   Цитата(Andriiiik @ 24.1.2025, 10:27) Прив...   24.1.2025, 7:11
|- - По самые по...   Цитата(Andriiiik @ 24.1.2025, 6:27) Приво...   24.1.2025, 15:02
||- - Andriiiik   Цитата(По самые по... @ 24.1.2025, 16:02)...   26.1.2025, 9:51
|- - По самые по...   Цитата(Andriiiik @ 24.1.2025, 6:27) Приво...   28.1.2025, 13:02
- - Andriiiik   Была такая идея, но по давлению закроется один воп...   24.1.2025, 7:21
- - LordN   вам правильно говорят, регулировать надо по выходн...   24.1.2025, 8:17
- - Andriiiik   Увеличение мощности привода приведет к поломке нас...   24.1.2025, 8:38
- - LordN   введите регулировку по температуре входящего мазут...   24.1.2025, 9:03
- - mr_Frodo64   Задействовать в пид регуляторе рабочий ток с отриц...   25.1.2025, 19:48
|- - LordN   Цитата(mr_Frodo64 @ 25.1.2025, 23:48) Зад...   27.1.2025, 5:31
|- - mr_Frodo64   Цитата(LordN @ 27.1.2025, 6:31) 13я групп...   27.1.2025, 20:55
|- - LordN   Цитата(mr_Frodo64 @ 28.1.2025, 0:55) Oppp...   28.1.2025, 4:26
- - mr_Frodo64   Получится, что если нагрузка будет нарастать плавн...   26.1.2025, 18:29
|- - По самые по...   Цитата(mr_Frodo64 @ 26.1.2025, 18:29) Пол...   28.1.2025, 11:56
- - nick2   Цитата(mr_Frodo64 @ 27.1.2025, 22:55) Opp...   28.1.2025, 10:33
- - LordN   и разгон сделать длинным, а торможение быстрым, 1 ...   28.1.2025, 11:56
- - По самые по...   И да, 14-61=1 (derate)..   28.1.2025, 12:27


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8