Terramine
сообщение 27.1.2025, 2:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 6.4.2022
Пользователь №: 403510



Всем хорошего времени суток! Есть запрос услышать интерпретации более мудрых, чем я, людей по вопросу размера спускных кранов в пределах ИТП.
На рассмотрении два пункта из СП 510.1325800.2022

Пункт 8.4.9:
Для промывки и опорожнения систем потребления теплоты на их
обратных трубопроводах до запорной арматуры (по ходу теплоносителя)
предусматривается установка штуцера с запорной арматурой. Диаметр
штуцера следует определять расчетом в зависимости от вместимости и
необходимого времени опорожнения систем согласно 8.4.10.

Пункт 8.4.10:
На трубопроводах следует предусматривать устройство штуцеров
с запорной арматурой:
- в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее
15 мм для выпуска воздуха (воздушники);
- в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на
коллекторах – условным диаметром не менее 15 мм и условным диаметром не менее 25 мм, для трубопроводов условным диаметром 32 мм и более для спуска воды

По моей интерпретации, пункт 8.4.10 явно даёт знать, что в большинстве случаев можно обойтись спускником не больше ду25. В то же время, мне не до конца ясно, где тогда заканчивается оборудование ИТП и начинается система потребления, для которой вроде как требуется свой расчет спускников. Если такое деление в целом имеет место быть.
Помимо этого, ни в одном из действующих документов мне не удалось найти данных о "необходимом времени опорожнения" из пункта 8.4.9. Это я плохо искал, или такая формулировка - отголосок старых документов?
Как вы поступаете, когда встаёт вопрос установки спускников на трубопроводах ИТП, особенно когда дело касается больших диаметров и экспертов разной степени качества? laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 6:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных