Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Теплогенераторная для ДОО
ELVIRA
сообщение 31.1.2025, 10:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 21.10.2009
Пользователь №: 39882



Доброго дня! Требуется запроектировать теплогенераторную для частного детского сада (ф1.1). СП 252, пункт 6.2.5. запрещает проектирование пристроенных и надстроенных. Там же, в СП 252, пункт 7.2.10 - запрет на газовое оборудование в кухнях, но допускается устройство встроенных помещений индивидуальных тепловых пунктов для размещения греющего оборудования, работающего на газовом топливе.
Правильно я понимаю, что допускаются встроенные и отдельно стоящие теплогенераторные для нужд отопления ДОО? При проектировании отдельно стоящей теплогенераторной будет произведен расчет СЗЗ для определения удаленности от здания ДОО.
В СП 41-104-2000 Госстроя, который не может применяться для оценки соответствия требованиям Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, прямой запрет на проектирование крышных, встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ELVIRA   Теплогенераторная для ДОО   31.1.2025, 10:27
- - ИОВ   СП 281.1325800.2016 Цитата5.1 При проектировании з...   31.1.2025, 14:36
|- - GASPAR   Цитата(ИОВ @ 31.1.2025, 13:36) СП 281.132...   4.2.2025, 17:13
|- - ИОВ   Цитата(GASPAR @ 4.2.2025, 17:13) Коллеги ...   4.2.2025, 19:01
|- - GASPAR   Цитата(ИОВ @ 4.2.2025, 18:01) Как тогда В...   4.2.2025, 20:11
|- - ИОВ   Цитата(GASPAR @ 4.2.2025, 20:11) Вопрос к...   4.2.2025, 22:48
|- - GASPAR   Цитата(ИОВ @ 4.2.2025, 21:48) По-моему, т...   5.2.2025, 8:25
|- - GASPAR   Цитата(ИОВ @ 4.2.2025, 21:48) инж323 прав...   5.2.2025, 8:41
- - инж323   ИОВ уже полностью ответила с ссылками на нормы. Хо...   31.1.2025, 15:46
- - jota   Дешевле уже будет высокотемпературный тепловой нас...   31.1.2025, 19:36
|- - инж323   Цитата(jota @ 31.1.2025, 19:36) Дешевле у...   31.1.2025, 21:21
- - jota   Не знаю ваших нормативов. У нас в учебных и дошко...   1.2.2025, 0:58
- - инж323   А что разворачивать то, вы это итак знать должны. ...   4.2.2025, 20:46
- - ELVIRA   Цитата(ИОВ @ 4.2.2025, 22:48) По-моему, т...   5.2.2025, 13:06
|- - ИОВ   Да, к сожалению, Вы написАли глупость. Похоже, Вы ...   5.2.2025, 15:40
- - ELVIRA   Ну и ладно. Не стыдно не знать, стыдно не учиться....   6.2.2025, 7:28
- - ИОВ   Цитата(ELVIRA @ 6.2.2025, 7:28) Остается ...   6.2.2025, 9:12
- - инж323   Следующая тема будет про Сп4 и можно тянуть газопр...   6.2.2025, 9:44
- - ELVIRA   Заказчик пока в раздумьях, что в конечном итоге он...   6.2.2025, 10:27
- - ИОВ   Цитата(инж323 @ 6.2.2025, 9:44) Следующая...   6.2.2025, 11:25
- - cpt   А у нас пару лет назад построили ДОО со своей коте...   6.2.2025, 13:30
- - forrte   Никаких прямых запретов на строительство отдельно ...   9.2.2025, 15:14


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 9:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных