naivemite
сообщение 5.3.2025, 7:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566



Здравствуйте, помогите разобраться. Имеется объект, где на днях получили ТУ о присоединении к сети диаметром 1000 мм, есть предположение, что это водовод, но в ТУ об этом не сказано. Информации о том кольцевая ли это сеть - не дали, мы отправили запрос, но ждать ответ месяц, а на данный момент уже хотелось бы рассмотреть варианты дальнейших действий. Объект - Промка.

I. Предположим, что сеть тупиковая.

В соответствии с п.9.4 СП 8 При подаче воды по одному водоводу в емкостях следует предусматривать дополнительный пожарный объем воды в размере, определенном согласно пункту 9.2 настоящего свода правил.

дополнительный к какому объему? Имеется ввиду схема с водонапорной башней и что к ее рег.объему нужно добавить пожарный?

К данному пункту есть примечание. Дополнительный объем воды на пожаротушение допускается не предусматривать при длине одной линии водовода не более 500 м до населенных пунктов с числом жителей до 5000 чел., а также до промышленных и сельскохозяйственных предприятий при расходе воды на наружное пожаротушение не более
40 л/с.

Получается если получить подтверждение о том, что длина этой сети до объекта менее 500 м, то в моем случае возможно врезать кольцевой пожарный водопровод в эту сеть без доп мероприятий?

II. Предположим, что сеть кольцевая. Вопрос тут такой - делаю две врезки в одной камере - нужно ли при этом ставить запорную арматуру между врезками? По логике нужно, для внутренних сетей такой пункт тоже есть, а вот какое-либо требование к наружным - не нашел. Боюсь пошлют меня с установкой задвижки диаметром 1000 мм...

Сообщение отредактировал naivemite - 5.3.2025, 7:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 23:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных