Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Помогите разобраться с давлением ХВ на вводе в МКД.
fakel48
сообщение 17.4.2025, 9:11
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.10.2015
Пользователь №: 280218



Здравствуйте!
Имеется 5-ти этажный МКД в сельской местности. Последние 10 лет имеется проблема слабого напора холодной воды. А в ночное время ( с 00 по 06 часов) давление падает до такой степени. что 1 и 2 этаж этого не ощущает. На 3-м этаже обращают внимание. На 4-м этаже сильно заметно, а на 5-м этаже вода еле капает.
Попытка получить от Росводоканала нормальное ХВС длиться уже второй год.
На данный момент инспектор ГЖИ произвел замер давления у меня в ванной на смесителе - 0,150 MPa, что соответствует давлению в системе холодного водоснабжения в точке водоразбора*(1): в многоквартирных домах и жилых домах - от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см);.
Ради интереса, путем закручивания вентиля добились показания давления на приборе 0,03 MPa (необходимый минимум) и посмотрели на напор воды, а вода не течет совсем. Получается при 0,03 Mpa нормы соблюдены, а воды нет.
Давление днем на границе ответственности (на вводе в дом в подвале) - 0,22 MPa.
Инспектор сказал, что СНиП 2.04.02-84 утратил силу. Вместо него приняли документ СП 31.13330 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". В нем, в 5.11 сказано:
Минимальный свободный напор в сети водопровода поселения или города при максимальном
хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при
одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности свободный напор следует принимать по пункту
8.21 СП 30.13330.2020.
Примечания
1 В часы минимального водопотребления напор на каждый этаж, кроме первого, допускается принимать
равным 3 м.

8.21 СП 30.13330.2020 гласит:
Свободный напор (давление) на отметке наиболее высоко расположенного
санитарного прибора в зоне системы водоснабжения следует принимать не менее 20,0 м вод.
ст. (0,2 МПа).

В итоге инспектор, а тем более я, запутались. Какое давление должно быть на вводе в 5-ти этажный дом, и какое давление должно быть у смесителя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 20:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных