> Сильный рост давления ХВС после регулятора давления
Дед74
сообщение 30.4.2025, 12:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 16.2.2025
Из: Магнитка
Пользователь №: 439534



После порыва трубы ППр квартирного водопровода ХВС в квартире (3этаж в 10эт. с 1под. 2011г) проведена замена труб ХВС и ГВС. На отводе от стояков, вынесенных в отдельное помещение за 7.5м от квартиры, после вводных кранов дополнительно установлены ГФ, редуктора Вальтек VT089, счетчики, обратные клапана, отсечные краны. Соединяется с квартирной разводкой трубой Pert-Al-Pe 12/16мм в гофрорукаве и стяжке пола лифт. холла МОП, замена не проводилась, вскрывать только по согласию всех собственников. В квартире дополнительный запорный кран (от застройщика, с тройником и отводом 1м на пожарный кран таким же МП 16мм), далее смонтировано1.3м МПТ РехВ-Al0.3-РехВ 20х2 до промывного фильтра с манометром, отсечной кран, далее гребенка с разводкой (смешанного типа) по квартире из сшитого РехB Evon 16х2.
Проблема выявлена при первых наборах воды в бачек унитаза и закрытии отсечного крана за промывным фильтром. За 30-35мин давление, по манометрам фильтра и редуктора, растет до 9.5бар и более (больше чем 10бар не допускал, опасаясь за трубы). Краником на промывном сбрасываю до 4-3 бар, опять растет, сброс повторяю пока не стабилизируется на 3.5-4бар (уходит на это 1-1.5ч). По ГВС все нормально. Ранее, 14 лет, проблема явно не проявлялась т.к. не было манометров контроля давления, давление в городских сетях было стабильным. за последни год давление в сетях, со слов слесарей, повышалось 3-4 раза. В старом ППр PN20 (на ХВС застройщик смонтировал из армированной и не армированной труб) была трещина внутри трубы 20-25мм с выходом 1-1.2 мм наружу.
В чем причина роста избыточного давления в перекрытой трубе от регулятора давления до отсечного крана за промывным фильтром? Как устранить проблему?

Сообщение отредактировал Дед74 - 30.4.2025, 12:44
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20250422_153322.jpg ( 2,42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  IMG_20250314_133550.jpg ( 2,48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  IMG_20250412_192700.jpg ( 2,28 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  IMG_20250415_193824.jpg ( 2,04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  IMG_20250422_153322.jpg ( 2,42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Дед74   Сильный рост давления ХВС после регулятора давления   30.4.2025, 12:42
- - AI 155   Т.е. закрываете после квартирного фильтра кран хол...   30.4.2025, 16:14
- - nick2   ЦитатаВ чем причина роста избыточного давления в п...   1.5.2025, 2:26
|- - Дед74   nick2 редуктора марки "г...о". держат да...   1.5.2025, 14:34
- - Дед74   nick2, какие рекомендации по хорошим регуляторам д...   1.5.2025, 18:24
- - Дед74   В настоящий момент смогли найти мембранные 1/2...   2.5.2025, 9:08
- - nick2   Цитата(Дед74 @ 1.5.2025, 20:24) nick2, ка...   3.5.2025, 14:38
- - Serg Ivanov   Цитата(Дед74 @ 30.4.2025, 12:42) В чем пр...   8.5.2025, 10:29
- - Дед74   Serg Ivanov, проблема кроется в температурном расш...   9.5.2025, 0:06
|- - AI 155   Цитата(Дед74 @ 9.5.2025, 2:06) Исходя из ...   9.5.2025, 11:19
- - forrte   Так уберите обратный клапан и забудьте о проблеме....   9.5.2025, 9:05
|- - Serg Ivanov   Цитата(forrte @ 9.5.2025, 9:05) Так убери...   9.5.2025, 18:05
- - Дед74   AI 155,... можно подобрать гаситель с большим объе...   9.5.2025, 17:59
- - AI 155   Цитата(Дед74 @ 9.5.2025, 19:59) AI 155,.....   9.5.2025, 18:43


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 20:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных