> Расход перегретого пара т/ч по тепловой нагрузке?, Как расчитать расход перегретого пара т/ч по тепловой нагрузке?
proeng
сообщение 16.5.2025, 20:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 17.1.2015
Пользователь №: 256590



Здравствуйте ув. специалисты! Подскажите как рассчитать расход перегретого пара т/ч с параметрами Т=240С Р=8 бар по тепловой нагрузке Q=9411.5 кВт. Пар поступает в т/обменник мешалки известкового молочка. Объемный расход необходим для подбора диаметра паропровода. Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- proeng   Расход перегретого пара т/ч по тепловой нагрузке?   16.5.2025, 20:38
- - Twonk   Грубо так. Открываете таблицы свойств воды и водян...   17.5.2025, 15:28
- - Twonk   Кстати, меня учили, что нагревать перегретым паром...   17.5.2025, 18:37
- - proeng   Перегретый пар Р абс. = 8 бар, T =240C энтальпия п...   19.5.2025, 7:44
- - Twonk   Ну да, 11,5 т/ч. Но это грубо, по идее из энтальпи...   19.5.2025, 9:02
- - Twonk   Накидал в американской проге - 15,3 т/ч вообще пол...   19.5.2025, 22:18
- - proeng   Нагрузка Q = 9411.5 кВт = 33 881 250 кДж. Перегрет...   20.5.2025, 9:35
|- - Twonk   Цитата(proeng @ 20.5.2025, 11:35) Почему ...   20.5.2025, 10:02
- - proeng   Цитата(Twonk @ 19.5.2025, 9:02) Ну да, 11...   3.6.2025, 20:59
- - gilepp   Речь про охладительную установку. Гидроударов не б...   4.6.2025, 10:52
- - Twonk   Бывают готовые комплектные изделия как указал gile...   4.6.2025, 13:31
- - proeng   На вводе в теплообменник предусматривается узел ре...   10.6.2025, 15:51
|- - gilepp   Цитата(proeng @ 10.6.2025, 15:51) На ввод...   11.6.2025, 19:53
- - Twonk   Странный проект. Обычно диаметр регулирующей армат...   10.6.2025, 17:09
- - proeng   Здравствуйте gilep! Не могли бы вы подсказать ...   20.6.2025, 12:30


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 2:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных