> Нюанс работы систем приточной противодымной вентиляции., Попытка увязать работу вентиляторов ПД и КДУ в тамбуре и коридоре
fcsmoscow
сообщение 30.5.2025, 20:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 30.10.2020
Пользователь №: 383399



Коллеги. При проектировании систем противодымной вентиляции возник вопрос. Имеется подземный коридор из которого удаляется дым, в нем имеется система компенсации. При этом имеется сообщающийся с коридором через дверь тамбур-шлюз при лифте, куда подается подпор воздуха. Нигде не смог найти описание вопроса, что делать с врывающимся в коридор воздухом из тамбура при открытии двери.

Задача: Когда система подпора в тамбур-шлюз начинает работать на открытую дверь, то каким образом увязать дополнительный приток из тамбур-шлюза, чтобы не создавать положительный дисбаланс в коридоре?

Особенности задачи: Проект стадии П был выполнен не корректно, но его принципиальные решения нужно сохранить, поэтому решение убрать вентилятор КДУ не принимается. Он должен остаться, такова особенность проекта.

Варианты решения:
1. Увеличить расход вентилятора подпора до 3,85 кг/с и по датчику открытия двери выключать вентилятор КДУ.
2. Увеличить расход вентилятора дымоудаления до (3,85+3,69) кг/с по датчику открытия двери в тамбуре (применить частотник).
3. Забить на периодически врываемый воздух из тамбура.
4. Ваш вариант.

Сообщение отредактировал fcsmoscow - 30.5.2025, 20:53
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок.JPG ( 24,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- fcsmoscow   Нюанс работы систем приточной противодымной вентиляции.   30.5.2025, 20:40
- - ИОВ   1. Выключать вентилятор КДУ. Не вижу смысла увелич...   31.5.2025, 10:13
|- - fcsmoscow   Цитата(ИОВ @ 31.5.2025, 10:13) 1. Выключа...   31.5.2025, 10:54
- - NOVIK_N   Цитата(fcsmoscow @ 30.5.2025, 20:40) ... ...   1.6.2025, 16:01
- - Jedi   Продолжу тему! Здание существующее. Заходим в...   4.9.2025, 19:18
|- - ИОВ   Цитата(Jedi @ 4.9.2025, 19:18) Здание сущ...   18.9.2025, 9:41
|- - Jedi   Цитата(ИОВ @ 18.9.2025, 9:41) Похоже, Вы ...   18.9.2025, 12:24
- - ИОВ   Пока нет возможности разбираться с Вашим алгоритмо...   18.9.2025, 12:49
- - Knf63   По поводу работы клапанов, честно говоря мне не оч...   20.9.2025, 5:24
|- - Jedi   Цитата(Knf63 @ 20.9.2025, 5:24) По поводу...   22.9.2025, 14:18
|- - ИОВ   Цитата(Jedi @ 22.9.2025, 14:18) В моей сх...   22.9.2025, 16:16
|- - Jedi   Цитата(Knf63 @ 22.9.2025, 15:20) Запускат...   23.9.2025, 0:53
|- - ИОВ   Цитата(Jedi @ 23.9.2025, 0:53) Не согласе...   23.9.2025, 7:37
- - Knf63   Запускать одномоментно все системы не следует. Вкл...   22.9.2025, 15:20
- - Knf63   Согласно СП7 п.7.1 Противодымную вентиляцию следу...   23.9.2025, 2:53
|- - Jedi   Цитата(Knf63 @ 23.9.2025, 2:53) Что мы бу...   23.9.2025, 14:40
|- - ИОВ   Цитата(Jedi @ 23.9.2025, 14:40) Цитата(ИО...   23.9.2025, 17:44
- - Jan28   Цитата(ИОВ @ 23.9.2025, 17:44) Вы, получа...   24.9.2025, 8:00


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 9:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных