Пользователь №: 1328



У меня в эксплуатации здание, 8 этажей. Вводная труба ХВС — 110 ПНД. Далее разводка 57-ой оцинковкой до водомерного узла. Узел учёта — DN 25. После счётчика разветвление на теплообменник ГВС, на ХВС и на трубопровод пожарки. На пожарку уходит так же 57.

Здание не старое, 13-го года, но уже три протечки по стали есть. Хочу переделать на нержавейку, но сомневаюсь, что в моём случае нужно соблюдать так же везде DN 50.

Коллеги, вопрос: по какой логике подходить к вопросу определения диаметра труб?