Подскажите, пожалуйста, как сделать алгоритм работы градирни.

Имеется система: Водный чиллер с четырьмя компрессорами, не инверторный. Живёт своей жизнью, сам как-то включает/отключает компрессора. На горячей стороне чиллера насос, регулируемый, который гонит тепло на градирню.
Градирня представляет собой восемь вентиляторов, каждый можно включить независимо, выставить необходимую скорость.
Ну ещё после насоса задвижка управляемая.
Есть температура подачи на градирню, обратки, расход.

Пробовал вычислять мощность по этим параметрам и от этого уже задавать количество работающих вентиляторов и их скорость. А насосом поддерживать температуру на выходе из чиллера.

Заказчик остался недоволен - частота вентиляторов постоянно гуляет, компрессора включаются/выключаются, производительность чиллера меняется - акустический дискомфорт.

Сказал открыть полностью задвижку, разогнать насос и выставить вентиляторы на одну фиксированную частоту.
Как ни странно, пока это работает.

Но как-то это не по мне, а если горячее станет и больше тепла пойдёт?

Посоветуйте пожалуйста, как можно прописать работу градирни.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Mitya78   Чиллер-градирня   16.7.2025, 21:58
- - SSA   Вам когда-нибудь такое буквосочетание как "ра...   17.7.2025, 8:19
- - Mitya78   Прошу прощения, но я простой асушник, нет, не встр...   17.7.2025, 9:09
- - AI 155   Насосом выставить штатный расход воды через конден...   17.7.2025, 9:12
|- - Mitya78   Цитата(AI 155 @ 17.7.2025, 10:12) вентиля...   17.7.2025, 10:41
|- - Хитрый Лис   Цитата(Mitya78 @ 17.7.2025, 13:41) А как ...   17.7.2025, 13:48
||- - Mitya78   Цитата(Хитрый Лис @ 17.7.2025, 14:48) А ч...   18.7.2025, 15:06
||- - SSA   Цитата(Mitya78 @ 18.7.2025, 17:06) Всё ве...   18.7.2025, 19:50
|- - SSA   Цитата(Mitya78 @ 17.7.2025, 12:41) А как ...   17.7.2025, 15:11
- - AI 155   Попробуйте, лишь бы чиллер не сломался. Цитата(Mi...   17.7.2025, 11:50
- - SSA   Вентиляторы можно крутить или частотником или фазо...   17.7.2025, 17:14
- - AI 155   Можно поочередно отключать вентиляторы.   18.7.2025, 16:08
- - Atomiq   Не понял про "разогнать насос", насос то...   20.7.2025, 13:20
|- - Mitya78   Цитата(Atomiq @ 20.7.2025, 14:20) Не поня...   28.11.2025, 10:02
- - Volander   Насос и задвижку не трогаем. Насос выставляем на р...   6.8.2025, 13:18
- - SSA   Вот явно не АСУшнику надо заниматься чиллером, эко...   29.11.2025, 10:59
- - инж323   Цитата(SSA @ 29.11.2025, 10:59) Вот явно ...   29.11.2025, 16:30


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 9:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных