Здравствуйте, прошу подсказать и поправить меня если я что то не правильно понял.

Имеем помещение 2.7х3х4м(ШхГхВ) = 32,4м3
в котором заряжают аккумуляторы кислотные 12в 190Ач для автобусов, максимальное количество одновременно заряжающихся аккумуляторов 8 шт.
Над столом с аккумуляторами установлен зонт 2,6х0,6х0.5м(ШхГхВ), высота от уровня пола до зонта 1.65м, от стола до зонта примерно 1.1м.
От воздуховода зонта идет ответвление в помещение кислотной (не эксплуатируется, будет демонтироваться), вентилятор неизвестен, по типовому должен стоять ЭВР №2.
В помещение зарядной и кислотной приходит общеобменная приточка.
НКПР Водорода по ГОСТ 31610.20-1-2020 - 4%
ПДК Серной кислоты по ГН 2.2.5.3532-18 - 1мг/м3
Максимальный зарядный ток для аккумулятора такого типа 10% от емкости, то есть 19А.
Кол-во часов зарядки 10ч.

Считаем кислоту по "Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий" :
Прикрепленный файл  Методика_проведения_инвентаризации_выбросов_веществ_для_автотранспортных_предприятий.pdf ( 639,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3

3.7.2
М сут = 0.9*1(190*8)*10^-9 = 0,000001368 т/день.
3.7.3
G раз = (0.000001368*10^6)/3600*10 = 0,000038 г/с (136,8 мг/ч)
Концентрация паров, мг/м3:
136,8/32,4 = 4,2 мг/м3

Считаем водород по "Справочник. Проектирование промышленной вентиляции":
Прикрепленный файл  Справочник._Проектирование_промышленной_вентиляции.djvu ( 4,57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1

G=9.44*0.001*190*8 = 14.34 г/ч
14.34/2 = 7.17
7.17*22.4 = 0.16 м3/ч Водорода.

Считаем водород по "Вентиляция и отопление аккумуляторных помещений":
Прикрепленный файл  Вентилиция_и_отопление_аккумуляторных_помещений.djvu ( 1,45 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4

стр. 29-30
Vо = 0,418*0,95*19*6 = 45,2 дм3/ч ( на 1 аккумулятор )
45,2*8 = 361,6 дм3/ч ( на 8 аккумуляторов )
361,6*0,001 = 0,361 м3/ч Водорода.

Считаем минимальное кол-во приточного воздуха по "ПУЭ 7. Глава 4.4":
Прикрепленный файл  ПУЭ_7._Глава_4.4._Аккумуляторные_установки.doc ( 61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0

V = 0,07*19*6 = 7,98 м3/ч ( на 1 аккумулятор )
7,98*8 = 63,8 м3/ч ( на 8 аккумуляторов )

Считаем расход приточного воздуха для ассимиляции вредных газов, паров и аэрозолей по "Пособие 1.91 к СНиП 2.04.05.91"
Прикрепленный файл  Пособие_1.91_к_СНиП_2.04.05.91.pdf ( 1,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 0

2
16
Lр,з. - не учитываю т.к. других отсосов и тех оборудования в помещении нет.
L = 136.8*(1-0,3)/1*1,4 = 68,4 м3/ч

И того получаем что этому помещению достаточно 3-х кратного воздухообмена. ( Думаю оставить существующий зонт и вентилятор, к существующему воздуховоду подключить вытяжку из верхней и нижней части помещения )
Так же нужно предусмотреть вытяжку из верхней части помещения не менее 100мм от потолка, и из нижней части помещения не ниже 300мм от пола.
Необходимо отрезать аккумуляторную от общеобменной приточки, и предусмотреть свою.

С аккумуляторными сталкиваюсь первый раз, прошу проверить верно ли я все понял или нет.






Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 2:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных