Уже нечто подобное выкладывалось. Хотелось самому разобраться, вот и сделал.
Общее впечатление от проделанной работы - много всего и ни о чем. Подбор шумоглушителя сводится к одной формуле расчета его сечения. А все долгие мучения по определению "уровней звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами" нужны лишь для того чтобы определить толщину пластин шумоглушителя. Давным давно мне тетка-проектировщица, с которыми у меня отношения всегда внатяг, рассказала как подбирать шумоглушители :"толщина пластины 200 мм, между ними 200, по бокам 100. Щитаеш сечение по скорости, учитываеш толщину пластин и фсе." Думал сделать все правильно, по СНиП. Выполнил расчет от А до Я - и в итоге пришел к тому же результату, что и тетка. Абыдно. Интересно в этом смысле знать хотя бы еще и необходимую длину ![]() Размер файла 54 kb в архиве.