> Установка циркуляционного насоса для группы фанкойлов
Alexfm007
сообщение 9.8.2025, 12:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 8.8.2025
Пользователь №: 444921



Уважаемые специалисты нужен ваш совет/ответ на вопрос.
Ситуация следующая. Имеется помещение в котором установлены 3 фанкойла. По проекту УК должна подавать 3куб метра охлажденной до 7 град воды. Обращения в УК результата не дали, типа у них все в норме. Поскольку труба подачи холодная, а труба обратки довольно теплая, заказчик попросил меня установить циркуляционный насос, чтобы увеличить количество холодоносителя но "нормы". Был установлен циркуляционный насос 32 60 180 с максимальной производительностью 3,5 куб. м. И, для наглядности водосчетчик, чтобы контролировать результат.
В итоге насос на 3-й скорости прокачивает только 0,7 куб.м.
Балансиры на фанкойлах открыты, балансир на помещение тоже (они полностью открыты их никто не регулировал и не блокировал)
Да измерил температуру на подаче. 10 градусов.
Соответственно вопросы:
Почему насос прокачивает только 0,7 куба вместо 3,5?
Какая разница давлений должна быть на подающей и обратной магистрали для нормальной подачи носителя?
В чем может быть причина недостатка протока? Давление в подаче 4,5бар. на обратке не знаю(

У соседей на этом же трубопроводе, аналогичная ситуация, вместо 6 кубов по проекту им "дают" только 2,5 (они обследование делали).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Alexfm007   Установка циркуляционного насоса для группы фанкойлов   9.8.2025, 12:12
- - svoroponov   Возьмите и посмотрите характеристику насоса. Найди...   9.8.2025, 21:49
|- - инж323   Цитата(svoroponov @ 9.8.2025, 21:49) Возь...   9.8.2025, 22:33
- - LordN   я бы посоветовал найти специалиста с измерительным...   10.8.2025, 8:14
|- - Alexfm007   Цитата(LordN @ 10.8.2025, 8:14) я бы посо...   10.8.2025, 10:23
|- - Skaramush   Цитата(Alexfm007 @ 10.8.2025, 11:23) Мне ...   10.8.2025, 11:42
||- - Alexfm007   Цитата(Skaramush @ 10.8.2025, 11:42) Зада...   10.8.2025, 22:57
||- - Skaramush   Цитата(Alexfm007 @ 10.8.2025, 23:57) С мо...   11.8.2025, 12:31
|- - LordN   Цитата(Alexfm007 @ 10.8.2025, 14:23) Раз ...   10.8.2025, 14:52
- - svoroponov   Да я то читал Азбуку и спроектировал очень много у...   10.8.2025, 16:58
- - AI 155   А какой расход бэз насоса ? .......... Балансирово...   10.8.2025, 18:34
|- - Alexfm007   Цитата(AI 155 @ 10.8.2025, 18:34) А какой...   10.8.2025, 23:14
|- - AI 155   Цитата(Alexfm007 @ 11.8.2025, 1:14) Без н...   11.8.2025, 11:36
- - инж323   Попробуйте хоть померять параметры на входе в поме...   11.8.2025, 5:35
- - Alexfm007   Приложил проект по помещению и отчет по замерам у ...   11.8.2025, 12:17
- - AI 155   По проекту установлен регулирующий узел Profi 2.0 ...   11.8.2025, 12:46
- - AI 155   Рег. узел profi 2.0 3/4 Регулирующий вентиль : GVM...   11.8.2025, 13:14
- - AI 155   Примерно прикинул по другому фанкойлу, тоже мощнос...   11.8.2025, 14:02
|- - Skaramush   Цитата(AI 155 @ 11.8.2025, 15:02) Справка...   11.8.2025, 17:33
|- - AI 155   Примерно прикинул для GCKA-600R, 6 кВт, (модель ...   11.8.2025, 21:31
|- - Alexfm007   Цитата(AI 155 @ 11.8.2025, 14:02) Примерн...   13.8.2025, 9:24
- - инж323   можно еще о многом порассуждать, но вот на кровле ...   11.8.2025, 18:16
- - ИОВ   Цитата(инж323 @ 11.8.2025, 18:16) можно е...   11.8.2025, 19:31
|- - инж323   Цитата(ИОВ @ 11.8.2025, 19:31) Откуда тог...   11.8.2025, 21:44
|- - Alexfm007   Цитата(инж323 @ 11.8.2025, 21:44) Ну откр...   13.8.2025, 0:52
- - Alexfm007   Сегодня был на объекте, промыли последний фанкойл....   12.8.2025, 1:16
|- - инж323   Цитата(Alexfm007 @ 12.8.2025, 1:16) Сегод...   12.8.2025, 3:39
|- - AI 155   Цитата(Alexfm007 @ 12.8.2025, 3:16) Сегод...   12.8.2025, 4:31
- - Alexfm007   Большое спасибо всем, кто откликнулся, но легче от...   13.8.2025, 0:04
|- - AI 155   Цитата(Alexfm007 @ 13.8.2025, 2:04) Дель...   13.8.2025, 6:43
- - Alexfm007   Нашли проект холодоснабжения всего комплекса.   13.8.2025, 0:26
- - инж323   так и пихнул Дон-строй свою старую задумку 00 года...   13.8.2025, 4:31
- - AI 155   Возд. фильтры само собой мытые и чистые .   13.8.2025, 7:04
|- - Alexfm007   Цитата(AI 155 @ 13.8.2025, 7:04) Возд. фи...   13.8.2025, 9:07
- - AI 155   Похоже на то, что фанкойлы нормально работают.   13.8.2025, 9:15
|- - LordN   Цитата(AI 155 @ 13.8.2025, 13:15) Похоже ...   13.8.2025, 9:25
- - AI 155   6 м.в.ст. было бы хорошо. 6 метров это 0.5884 ба...   13.8.2025, 9:29
- - Alexfm007   Уважаемые форумчане, вопрос про перепад давления в...   13.8.2025, 9:35
- - AI 155   Расчет перепада для одного фанкойла это чтобы поня...   13.8.2025, 9:47
- - AI 155   Предположим у нас три фанкойла GCKA-600R соединенн...   13.8.2025, 11:36
|- - Alexfm007   Цитата(AI 155 @ 13.8.2025, 11:36) Предпол...   15.8.2025, 23:41
- - Alexfm007   Навеняка есть "стандартный диапазон" раз...   16.8.2025, 0:05
- - AI 155   Про стандартный диапазон ничего сказать не могу, м...   16.8.2025, 14:17
- - инж323   Нет как такового "стандартного". В завис...   16.8.2025, 14:57


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 22:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных