Добрый день, дорогие форумчане. Вопросы

1) Корректно ли рассчитан расход по конденсата, на примере системы отопления? Смотри рис. 1, обведено зеленым цветом, параметры пара указаны на вводе.
2) Рис 4 монт сх. Линия отвода конденсата поднимается вверх после поплавкового конденсатоотводчика поз 1.9 (на рис. 4 отметил синим цветом). Но по факту конденсат будет скапливаться на участке А-Б и от т Б до теплообменника. Прав ли я?
3) Рис 2 монт сх., ось насоса поз 1.14 на выходе (и сам выход) из бака сбора конденсата (т. А рис 2) на уровне 330 мм, ось линии (т. Б рис 3 монт. хсема) отвода конденсата от теплообменника поз 1.1 на уровне 350 мм. Нужна же разница (по высоте) между отводом от конденсатоотводчика т. Б рис 3 и т. А рис. 2 в Баке сбора конденсата, в моем случае? То есть нужно поднимать либо по высоте Т/О и заглублять бак отвода конденсата.

Буду рад за ответ.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Рис_1_принцип_схема.jpg ( 2,1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 31
Прикрепленный файл  Рис_2_монт_сх.jpg ( 2,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  Рис_3_монт_сх.jpg ( 1,85 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  Рис_4_монт_сх.jpg ( 1,32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 32
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Alexey14   Паровое ИТП   13.8.2025, 13:16
- - gilepp   1. Конденсатоотводчик на выхода ПТО установлен нев...   14.8.2025, 10:21
- - Alexey14   Спасибо огромное!!!   14.8.2025, 10:33
- - Alexey14   Вопрос, следует ли ставить расширение в месте сбор...   22.8.2025, 16:51
- - gilepp   Алексей здравствуйте! Сперва пара замечаний п...   22.8.2025, 20:29
- - Alexey14   Спасибо!!!   25.8.2025, 9:17
- - Alexey14   Добрый день. Есть термостатический конденсатоотвод...   26.9.2025, 9:29
- - gilepp   1) Строго говоря необходима модель LA21 (воздухоот...   26.9.2025, 10:20
- - Alexey14   2) прерыватель вакуума перед Т/О есть, поз 1.31 на...   26.9.2025, 10:28
- - gilepp   Цитата2) прерыватель вакуума перед Т/О есть, поз 1...   26.9.2025, 11:12
- - Alexey14   2), 3) понял. Спасибо   26.9.2025, 11:19
- - gilepp   Примеры:   26.9.2025, 11:43
- - Alexey14   На первом изображении, на рогатке а) (справа) возд...   26.9.2025, 11:49
- - gilepp   Да, справа воздушник, слева прерыватель (он там ес...   26.9.2025, 12:06
- - Alexey14   Понял, спасибо   26.9.2025, 12:15
- - Alexey14   Уважаемый gilepp. Вопросы 1) Рис 2 Имеет ли значен...   15.10.2025, 11:07
- - gilepp   1) Если я правильно понял, вход 3 - это вход конде...   15.10.2025, 13:58
- - Alexey14   Понял, спасибо огромное.   15.10.2025, 14:23
- - Alexey14   Уважаемые форумчане, нужна помощь. Есть схема смот...   17.11.2025, 16:47
- - gilepp   Цитата1) Учитывать температуру пара на входе (№ 3)...   17.11.2025, 20:55
- - Alexey14   Спасибо!!!   18.11.2025, 10:12


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 6:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных