> Массовый баланс систем дымоудаления и подпора, Массовый баланс и учет сброса воздуха из зон безопасности
Tata1998
сообщение 29.9.2025, 10:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.2.2025
Пользователь №: 439968



Доброго времени суток!
Возник вопрос по проекту. Имеется коридор с самостоятельной системой дымоудаления и соответственно компенсацией, но так же имеется смежная с ним зона безопасности, соответственно со своим подпором воздуха. При расчете массового баланса воздуха, как стоит учитывать подпор в зону безопасности (при открытой двери в коридор)?
Я понимаю, что открытой дверь будет кратковременно, но эксперт это "врывание" воздуха требует учесть в расчете баланса.

Я не вижу смысла увеличивать дымоудаление из коридора с учетом доп. притока из зоны безопасности, потому что в случае, когда дверь будет закрыта, дисбаланс в коридоре перевалит в сторону удаления далеко за 30%

Собственно вопрос, как вы (другие проектировщики) находите выход из этой ситуации? Какими мерами?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок.PNG ( 45,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 8:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных