> Провода ПВС и ШВВП
starmos
сообщение 6.10.2025, 9:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 661
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172



Вопрос вот в чем - на объекте обнаружил, что обвязка установки выполнена проводами ПВС и ШВВП. Надо все переделывать? Потому что прочитал, что такие провода использовать нельзя, из-за противопожарных ограничений.
И второй вопрос - а существуют ли такие провода (кабели) которые внешне похожи на ПВС, но имеют маркировку -LS еще? Потому что заказчик уверяет что там "наверняка именно такой".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- starmos   Провода ПВС и ШВВП   6.10.2025, 9:41
- - Kotlovoy   Тип:ПВСнг(А)-LS Номинальное напряжение:380 В Матер...   6.10.2025, 9:46
- - Lex   Цитата(starmos @ 6.10.2025, 13:41) Вопрос...   6.10.2025, 10:01
|- - starmos   Цитата(Lex @ 6.10.2025, 12:01) Сейчас и П...   6.10.2025, 10:20
|- - Lex   Цитата(starmos @ 6.10.2025, 14:20) И этот...   6.10.2025, 11:48
|- - starmos   Цитата(Lex @ 6.10.2025, 13:48) А чертеже,...   6.10.2025, 12:58
- - AI 155   Документы потребуются, чтобы доказывать. ............   6.10.2025, 10:24
- - kosmos440o   ШВВП кабель бытовуха, срок годности 2 года. ПВС чу...   6.10.2025, 13:14
- - kosmos440o   https://arghome.ru/blog/pochemu-nelzya-ispo...lekt...   8.10.2025, 14:52
- - AI 155   Все же наверно не срок годности, а что то другое, ...   8.10.2025, 15:06
|- - kosmos440o   Цитата(AI 155 @ 8.10.2025, 16:06) Все же ...   9.10.2025, 11:40
|- - AI 155   ЦитатаТо есть Вы хотите сказать, что можно спроект...   9.10.2025, 11:52
- - Lex   Цитата(kosmos440o @ 9.10.2025, 15:40) То ...   9.10.2025, 12:57
- - kosmos440o   Не, я даже видел 230 вольт по UTP и оно работает. ...   11.10.2025, 20:39
- - Barbus   Подавляющее большинство оборудования, которое прих...   12.10.2025, 8:26
|- - kosmos440o   Цитата(Barbus @ 12.10.2025, 8:26) Подавля...   13.10.2025, 12:47
- - Kotlovoy   На своих объектах не применяем ПВС, ШВВП, они прох...   12.10.2025, 9:34
- - AI 155   Проектировщик закладывать в проект шввп и пвс не б...   12.10.2025, 10:53
- - Barbus   Через UTP мы сейчас подключаем датчики NTC10K, мил...   12.10.2025, 13:44
- - straus   Спор в общем-то ни о чём. Для каждого вида кабельн...   13.10.2025, 0:08


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 19:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных