Добрый день, коллеги.
Хотелось бы поднять тему, которая была в разное время освещена на форуме. Но в старых темах точного ответа я так и не нашел.
Для начала хотелось бы определиться с терминологией, как основой для дальнейшего обсуждения.
По ГОСТ 22270-2018:
Система отопления (heating system): Комплекс оборудования для искусственного нагревания воздуха с помощью теплоносителя (вода, воздух, пар, тепловое излучение и др.), предназначенный
для обогрева помещений и компенсации в них тепловых потерь.
Теплогенератор (boiler): Источник теплоты, в котором для нагрева теплоносителя, направляемого потребителю, используется теплота, выделяющаяся при сгорании топлива или образующаяся за
счет преобразования электрической энергии.
По СП 89.13330.2016
Котельная установка: Котел (котлоагрегат, теплогенератор) совместно с горелочными, топочными тягодутьевыми устройствами, механизмами для удаления продуктов горения и использования тепловой энергии уходящих газов и оснащенный средствами автоматики безопасности, сигнализации, контроля и автоматического регулирования процесса выработки теплоносителя заданных параметров.
Теплогенераторная установка: Источник тепловой энергии с теплогенераторными установками блочного исполнения, мощностью до 360 кВт.
После прочтения СП 89, СП 281 и СП 373 я сделал для себя вывод (возможно, неправильный), что источник теплоты остается источником теплоты, как бы его не называли (теплогенератор, котел, автономный источник теплоснабжения). Отличия только в мощности, области применения и других нюансах, поэтому в конкретно нашем обсуждении предлагаю не разделять эти понятие, так как это ни на что особо не повлияет, по-моему мнению. Тем более, насколько я понял терминологию СП 4, в разделе 6.9 все источники теплоты, к которому он относится, обзываются котельными. Будь то теплогенераторные по СП 281, автономные источники теплоснабжения по СП 373 или котельные по СП 89.
Требования к помещениям, где размещен источник теплоты, в этих документах примерно одинаков:
1. Выход непосредственно наружу;
2. Легкосбрасываемые конструкции (далее ЛСК);
3. Датчики довзрывных и предельно-допустимых концентраций (далее ДВК и ПДК);
4. Аварийные вентиляция и освещение.
Список требований, конечно, неполный, но остановимся пока хотя бы на этом.
Основной вопрос. Следует ли применять требования к помещениям с теплогенараторами/котлами, к помещениям, где размещены газовые инфракрасные излучатели (далее ГИИ) и/или газовые воздушные нагреватели (далее ГВН)? Конечно, требования к помещениям с ГИИ частично прописаны в СП 60 (наличие датчиков ДВК и ПДК, автоматическое отключение подачи газа, блокировка работы вентиляции и излучателей и т.д). Но про ГВН нет ни слова. В любом случае, требования в СП 4 и других, приведенных выше, жестче, чем требования к помещениям с ГИИ в СП 60.
Дополнительный вопрос. Как расставить датчики по угарному газу и метану в помещении с ГИИ, если это помещении 60 000 кв. м, но ГИИ расставлены равномерно по площади. В ВСН 64-86 и ТУ-газ-86 в п. 2.14 и п. 2.7 соответственно написано, что датчики ПДК нужно устанавливать на каждые 200 кв. м. помещения. Может есть более современные документы, по которым количество датчиков можно будет сделать поменьше smile.gif
В СТО Газпром РД 1.2-137-2005 "Рекомендации по проектированию систем газового лучистого отопления и газового воздушного отопления", который, конечно, является внутренним документом, составители включили требования к помещениям с ГНВ из СП 42-101-2003 (легкосбрасываемые конструкции, выход непосредственно наружу). Но в СП 42 эти требования относятся только к жилым зданиям. При этом составители решили почему-то сделать ремарку, что требования следует выполнять только "при установке ГВН в обособленных помещения".
Есть еще интересные пункты в отмененном ПБ 12-529-03 "Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления". Они перекликаются с пунктами из СТО Газпрома и СП 42. Если кратко, то в п. 2.7.1 - 2.7.3 написано, что в непроизводственных зданиях разрешено размещение отопительного газового оборудования мощностью менее 360 кВт в помещениях, высотой не менее 2,5 м с естественной вентиляцией, ЛСК и ограждениями с огнестойкостью REI 45. Но (!) есть п. 2.7.5, по которому, судя по всему, в зданиях любого назначения при размещении оборудования суммарной мощностью выше 360 кВт к помещениям нужно предъявляет требования, как к котельным.
Из всего выше сказано, лично я сделал следующие выводы (возможно, неправильные):
1. Если ГИИ или ГНВ любой суммарной мощностью размещены в обслуживаемом помещении, то нужно выполнять необходимый минимум по СП 60. Наверное, это продиктовано заведомо большИм свободным объемом обслуживаемых помещений. Хотя логичней было бы сравнивать расчетный допустимый объем и свободный, как предлагает делать СП 89 в Приложении Б, а потом принимать решения.
2. Если ГНВ размещено в обособленном помещении (венткамера), то нужно выполнять жесткие требования СП 4 и других, приведенных выше.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ididuz   Отопительное газоиспользующее оборудование   10.10.2025, 7:58
- - ididuz   Газоиспользующее технологическое оборудование пред...   13.10.2025, 9:25
- - ididuz   Еще момент - согласно СП 60 нужно все равно делать...   13.10.2025, 9:56
- - kir-i   Как много вы видели котельных категории А? Большин...   13.10.2025, 10:48
|- - ididuz   Цитата(kir-i @ 13.10.2025, 11:48) Ка...   13.10.2025, 11:11
- - kir-i   Да. п.А.2.3   13.10.2025, 11:32
|- - ididuz   Цитата(kir-i @ 13.10.2025, 12:32) Да...   13.10.2025, 12:05
- - kir-i   Не считаю корректным сильно смотреть на котельные/...   13.10.2025, 12:51
- - ididuz   Появился еще вопрос. При применении ГИИ, ГАВО или ...   13.10.2025, 13:02
- - kir-i   Цитата(ididuz @ 13.10.2025, 12:52) Появил...   13.10.2025, 13:03
|- - ididuz   Цитата(kir-i @ 13.10.2025, 14:03) Мо...   13.10.2025, 13:08
- - kir-i   Цитата(ididuz @ 13.10.2025, 13:08) Боюсь,...   13.10.2025, 13:20
|- - ididuz   Цитата(kir-i @ 13.10.2025, 14:20) В ...   13.10.2025, 13:38
- - kir-i   Под технологом в данном случае подразумеваю технол...   13.10.2025, 13:50
|- - ididuz   Цитата(kir-i @ 13.10.2025, 14:50) По...   13.10.2025, 14:08
- - kir-i   Формально именно технолог, который является красно...   13.10.2025, 14:27
|- - ididuz   Цитата(kir-i @ 13.10.2025, 15:27) Фо...   13.10.2025, 14:39
- - kir-i   Больше удивлен, что не в нормах МЧС все это, с уче...   13.10.2025, 14:44
- - Evgkarpro   о как много поработали Полагаю даннная тема ближе ...   13.10.2025, 18:18
|- - ididuz   Цитата(Evgkarpro @ 13.10.2025, 19:18) о к...   Вчера, 6:59
- - ididuz   Дополню. Ранее по ПБ 12-529-03 установку отопитель...   Вчера, 7:28
- - kir-i   Цитата(ididuz @ 14.10.2025, 6:59) Спасибо...   Вчера, 9:06
|- - ididuz   Цитата(kir-i @ 14.10.2025, 10:06) По...   Вчера, 9:20
- - Evgkarpro   У Вас что то глобальное, заводище с расходом газа ...   Вчера, 12:32
|- - ididuz   Цитата(Evgkarpro @ 14.10.2025, 13:32) У В...   Вчера, 13:01
- - Evgkarpro   В продолжение, Из проекта прошлых лет Например, бы...   Вчера, 13:56
|- - ididuz   Спасибо за столь содержательный ответ) А из газово...   Вчера, 14:20
- - kir-i   Адресное зонирование понятно, а как отсекается осн...   Вчера, 14:32
|- - ididuz   Цитата(kir-i @ 14.10.2025, 15:32) Ад...   Вчера, 14:37
- - Evgkarpro   конкретно в данном цехе были три печи термические ...   Вчера, 14:34
- - Evgkarpro   на другом объекте был цех 97х185 м. Проектом преду...   Вчера, 18:34
|- - ididuz   Цитата(Evgkarpro @ 14.10.2025, 19:34) на ...   Сегодня, 5:52
- - Evgkarpro   Да, были установлены непосредственно в обслуживаем...   Сегодня, 10:05
- - ididuz   Цитата(Evgkarpro @ 15.10.2025, 11:05) или...   Сегодня, 11:38


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 18:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных