> Отвод тепла от чиллера teyu thermo-chiller cw 6500en460ty, отвести теплый воздух от чиллера в вент канал на технический этаж
Александр3010
сообщение 23.10.2025, 15:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 23.10.2025
Пользователь №: 447855



Здравствуйте. Подскажите, может быть кто то сталкивался, необходимо отвести тепло от чиллера teyu thermo-chiller cw 6500en460ty на технический этаж, диаметр вентилятора чиллера 600 мм, технологическое отверстие в потолке которое выходит на технический этаж 250 - 300 мм. Если собрать вентиляционный короб от чиллера по диаметру вентилятора, и через конус перейти на короб соответствующий диаметру отверстия технического этажа, хватит ли этого для отведения теплого потока воздуха от чиллера на техн. этаж?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Александр3010   Отвод тепла от чиллера teyu thermo-chiller cw 6500en460ty   23.10.2025, 15:59
- - AI 155   Надо смотреть характеристики вентилятора.   23.10.2025, 21:24
- - Александр3010   В документации про чиллер написано в общих чертах,...   24.10.2025, 7:59
|- - zaharov63   Цитата(Александр3010 @ 24.10.2025, 7:59) ...   24.10.2025, 8:17
|- - AI 155   Цитата(Александр3010 @ 24.10.2025, 9:59) ...   24.10.2025, 10:16
- - Александр3010   В расчет нужно брать 100% нагрузку. Да возможность...   24.10.2025, 11:18
- - AI 155   А в помещение , где установлен чилер, откуда прито...   24.10.2025, 11:33
- - Александр3010   С вентиляцией столкнелся впервые, на объекте 3 дня...   24.10.2025, 11:52
- - AI 155   Можно попробовать загнать в трубу 300 мм воздух, м...   24.10.2025, 12:01
- - Александр3010   Помещение 50 - 60 квадратных метров, но чиллера т...   24.10.2025, 12:16
|- - инж323   Цитата(Александр3010 @ 24.10.2025, 12:16)...   24.10.2025, 16:17
- - AI 155   Возможно придется делать вент.систему с притоком/в...   24.10.2025, 12:25
- - Александр3010   В помещении определенные требования по температуре...   24.10.2025, 14:28
- - AI 155   Ну тогда зонт с вентилятором.   24.10.2025, 15:55
- - Александр3010   Помещение новое, стены и окна сказано не трогать ...   24.10.2025, 16:27
- - AI 155   Будет. .... Делали подобное, охлаждение градирни 2...   24.10.2025, 16:58
- - aas3   Цитата(Александр3010 @ 23.10.2025, 15:59)...   24.10.2025, 17:44


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2025, 8:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных