> ГВС гостинница, Встроенный бойлер котла и бойлер косвеенного нагрева
stager
сообщение 14.12.2025, 17:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 14.1.2011
Из: Краснодар
Пользователь №: 89459



Здравствуйте. Обратился потенциальный заказчик собрать котельную в бывшем общежитии, реконструкция под гостиницу. У заказчика были сомнения или нагрузили его, но основное оборудование куплено. Котел Бакси Слим с встроенным 60л бойлером и бойлер косвенник Термех Кредо 300л. СО однотрубное, радиаторы секционные , подача на 2 этаж обратка с первого этажа через радиаторы. У заказчика пожелание если не хватит емкости бойлера чтобы подключался к работе бойлер котла. Я прикинул по материалам, но когда добрался до выхода ГВС с бойлера чуток затупил. Не приходилось до этого такую задачу решать. Скачал с официалов деталировку котла с бойлером. В принципе задача реализуема, но есть одно но! Котел на гарантии и придется его конкретно распотрошить с переключением линий В1 и Т3 а также датчиков контроля. Меня не поймут раз да и мороки будет много. Лазил по интернету ничего подобного не нашел. Голова аж разболелась, но вроде придумал. Выходы труб с бойлера котла и выход с БКН подключаются к трехходовому клапану, в режиме переключения потоков, с сервоприводом после сервопривода устанавливается на трубу на удалении мм мин. 300, термостат с накладным датчиком и релейным выходом с подключением к сервоприводу 3-х ходового. В бойлере котла и в БКН выставляется одинаковая температура 60-65 *С. На регуляторе накладного выставляться 60 градусов. При активном разборе при падении температуры на выходе термостат перекидывает контакты открывая линию Т3 бойлера котла или Т3 с БКН и наоборот. Придумал вот такую схему вроде должно работать, но чую что то не то. Где то может быть ошибка . Нужен свежий взгляд со стороны
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Чертеж_ГВС__Котельная_Старощербинвская_Model.pdf ( 106,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 18:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных