VADR
сообщение 24.12.2025, 14:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 24.12.2025
Пользователь №: 449992



Приветствую.

Проектировщик нарисовал водозаполненный трубопровод пожаротушения. Для поддержания давления в дежурном режиме нарисовал гидропневматический бак. Насосы - только пожарные, жокей-насоса нет. Производительность каждого пожарного насоса такова, что этот гидропневматический бак он наполнит за 10-15 секунд. Потенциальный подрядчик, разбираясь с пусковой схемой, сказал, что использовать пожарные насосы для поддержания давления в баке нельзя, нужен жокей. В СП 10.13130 по этому поводу написано:
---
6.1.11. В дежурном режиме в отапливаемом помещении трубопроводная сеть ВПВ до и после пожарных насосов должна быть заполнена водой. Для поддержания требуемого давления в дежурном режиме допускается использование автоматического водопитателя, предусматривающего один из следующих видов без резервирования:
- сосуд (сосуды) вместимостью не менее 1 м3, заполненный водой объемом (0,5 +/- 0,1) м3 и сжатым воздухом;
- подпитывающий насос (жокей-насос), оборудованный промежуточной мембранной емкостью (сосудом) вместимостью не менее 40 л с объемом воды от 50% до 60% от ее вместимости;
- водопровод иного назначения, давление и расход которого больше или равный параметрам жокейнасоса;
- для ВПВ тонкораспыленной водой вместимость гидропневматического сосуда допускается не менее 0,01 м3.
---
То есть - один из видов, не все и не несколько. Вопрос, собственно: каким образом набирать воду в этот бак, создавать в нём давление, поддерживать его в нужных пределах, если пожарными насосами нельзя, а жокея нет? Что такое "водопровод иного назначения"? Обычный бытовой водопровод может использоваться? Если будет использоваться обычный бытовой водопровод - появляются ли к этому водопроводу какие-либо дополнительные требования в связи с тем, что он работает в том числе и на пожарку?

Сообщение отредактировал VADR - 24.12.2025, 14:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 7:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных