> Отопление в БЦ.Радиатор живет своей жизнью
djek61
сообщение 24.12.2025, 16:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 3.11.2022
Пользователь №: 410495



Здравствуйте опытные старожилы.
Помогите решить задачу.
Имею в наличии БЦ 7 этажей вверх.Подвал-1,2 очереди 1 и 2
Отопление верхняя разводка.
в октябре устроился инженером по обслуживанию здания. Были проблемы с отоплением. Часть стояков совсем не работала, часть радиаторов на рабочих стояках тоже не работала. Запустил город отопление. Начал настраивать.
В ходе исследований выяснил, что умные ребята провели реконструкцию верхних этажей(6,7) и сменили на ППР. Сравнил по проекту. Каждый стояк имел свое определенное сечение металлической трубы, чем была и произведена балансировка системы. Заменили все на одинаковый диаметр.
В тп стоят 2 насоса основной и резервный. Запустил второй насос заработали все стояки, кроме 2 радиаторов.(Каб 116 и каб 118 это 1 этаж). Но по некоторым стоякам появился перегрев. температура в кабинетах поднялась до 25-26 градусов. принял решение-Ближайшие стояки от подачи поставить балансировочные краны и ими отрегулировать проток, тем самым перенаправить теплоноситель на дальние стояки и распределить тепло. После установки и настроек температура выравнялась. Но в каб 118 радиатор стал работать еле еле, прогрев на половину сверху и периодически совсем останавливаться. в Каб 116 радиатор стал работать стабильнее но также верх теплый низ иногда. На стояках правда температура подачи стала меньше чем обратки!!!! И самое интересное, что на втором этаже всё норм, в подвале все норм. А на первом этаж есть такая проблема.
Как пробовал ещё: Воздух спускал-его нет. Насосы -менял скорость, включал один и потом прибавлял скорость. В итоге оставил 2 насоса включенными на полную мощность
На схеме "очерель стояк 1 и 2 вторые радиаторы с низу не работают (биметал)
Стояки 6,7,8,9 установлены балансиры и задушены до 1
На схеме 1 очередь клапана стоят с 9 по 16 стояки и отрегулированы на температуру 22-22,5 градуса.

Подскажите куда рыть,как выровнять и запустить эти 2 радиатора на первых этажах в кабинете 118 и 116. !!!главное что в подвале работает всё гуд
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  CamScanner_24.12.2025_16.05.pdf ( 2,73 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 33
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- djek61   Отопление в БЦ.Радиатор живет своей жизнью   24.12.2025, 16:19
- - dmchehow   Цитата(djek61 @ 24.12.2025, 16:19) Здравс...   24.12.2025, 16:53
- - HeatServ   Цитата(djek61 @ 24.12.2025, 16:19) Здравс...   24.12.2025, 17:55
- - svoroponov   Посмотрите Примечание ,,Пункт 6,, У вас на фото ви...   24.12.2025, 18:49
|- - djek61   Цитата(svoroponov @ 24.12.2025, 18:49) По...   25.12.2025, 10:58
- - svoroponov   Балансиры на подаче на стояки вверху при такой раз...   25.12.2025, 15:26
- - l-nikolaev   Цитата(djek61 @ 24.12.2025, 16:19) ..... ...   27.12.2025, 11:08
- - HeatServ   Просто подключите проблемные радиаторы не этой лап...   27.12.2025, 20:33
- - svoroponov   Может и заживут а ниже этажом отключатся. Можно ,...   28.12.2025, 13:33
|- - HeatServ   Цитата(svoroponov @ 28.12.2025, 13:33) Мо...   28.12.2025, 15:58
- - svoroponov   Ну тогда возможно заработает весь стояк , если ниж...   29.12.2025, 14:21
- - инж323   Сколь всего напредположено в теме, прям ужас. Толь...   30.12.2025, 7:09
- - HeatServ   Цитата(инж323 @ 30.12.2025, 7:09) Сколь в...   30.12.2025, 8:08
- - инж323   Цитата(HeatServ @ 30.12.2025, 8:08) Мильё...   30.12.2025, 11:33


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 7:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных