> Канализационная труба над речкой, Экспертиза разрешает, водоканал мешает
гомер
сообщение Вчера, 8:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 19.4.2007
Пользователь №: 7253



Всем привет. Прохожу главгос с автодорогой в крупном городе, в составе проекта переустройство русла небольшой речки и сети канализации Ду1200мм. Т.к. русло реки переустраивается, коллектор будет пересекать это русло. По нормам запрещено пересекать водную преграду надземно в черте города. Дюкер слишком глубоко и необслуживаемый элемент, водоканал категорически не хочет его.
Главгос сказал что 708 постановлению вы можете отойти от норм, если докажите что при надземной прокладке не произойдёт прорыва канализации в реку.
Техническое решение такое: реку пересекаем надземно на опорах, рабочая труба и резервная труба, обе из стеклопластика, утепленная ппу, снаружи стальной футляр, всё это лежит на стальной конструкции, которая опирается на железобетонные опоры. Перед речкой сделана камера, в которой идёт разделение стоков на рабочую трубу и резерв в случае аварии.
Водоканал данное решение устраивает, а глагос просит добавить автоматизацию по обнаружению аварии на рабочем трубопроводе, ну например установка поплавкового датчика в камере после перехода, с передачей сигнала на диспетчерскую водоканала, те оперативно приезжают и перенаправляют сток на резервную трубу. Водоканал теперь упирается, не хочет никакие датчики, автоматизацию и твердит на том, что с трубой ничего не будет, а вся эта автоматизацию надо обслуживать, тянуть к ней питание ну итд.
С одной стороны водоканал понять можно, с другой стороны главгос понять тоже можно, проектировщики как обычно остались с проблемой один на один.
Рассчитал теоретическое место порыва на надземном участке в месте стыка. Предположил что муфта оказалась бракованной и место стыка осталось без муфты, сдвиг трубы принял 5мм, т.к. даже если реально муфта потечёт то смежные трубы не дадут этому стыку разойтись. Ну и опять же теоретические если такое случается, то стоки начинают поступать в пространство между трубой и футляром, в полость где ППУ и по футляру, конец которого заведёт в камеру, они уже текут в эту камеру, где стоит поплавковый датчик на стене например.
Главгос беспокоит что при прорыве трубы, водоканал не обнаружит своевременно место аварии, но оно и понятно, обнаружить это очень сложно вовремя и поэтому говорит про поплавок и прочее. Водоканалу нужно чем проще тем лучше Сегодня вот ВКС ГГЭ и водоканал и проектировщика. Что думаете, господа?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ОТР1_1__А1Х3_.pdf ( 1,89 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 7:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных