Здравствуйте.
Есть здание на территории нефтехимического предприятия, в котором имеется производственное помещение и ряд вспомогательных, таких как насосная (для оборотной воды), ИТП, комната приёма пищи, кабинет, раздевалки, водомерный узел, ... . Вопрос именно про вспомогательные помещения. В большинстве из них планировалось сделать естественный приток через окна/клапаны. А можно ли его сделать? На данный объект распространяется ВСН 21-77. В нём есть пункт:
"11.26. Забор воздуха системами приточной механической вентиляции должен осуществляться в местах, где исключено образование взрывоопасных смесей. При этом высота расположения воздухозаборных отверстий от планировочной отметки земли должна приниматься:
- не ниже 15 м для систем приточной вентиляции зданий и сооружений, расположенных в производственной зоне и зоне сырьевых и товарных складов (по классификации ВУПП-88);
- не ниже 5 м для систем вентиляции зданий и сооружений, расположенных в предзаводской, подсобной и складской зонах (по классификации ВУПП-88). При этом следует учитывать местные условия (рельеф территории, преобладающее направление ветров, отсутствие выбросов газов в зоне забора воздуха и т.д.)."
С одной стороны речь тут идёт о приточной механической вентиляции. При этом не оговорено на какие помещения это распространяется. В данном ВСН интересующие меня помещения не упоминаются, соответственно как будто бы и данный пункт на них не распространяется. С другой стороны естественный приток упоминается в п. 3.1, 3.14, 7.5, а значит он в принципе возможен независимо от того, в каких зонах по ВУПП-88 (см. п. 11.26) он расположен. Ведь иначе, учитывая, что согласно п. 2.5 ВУПП-88 вся территория предприятия должна разделяться на зоны, которые все фигурируют в п. 11.26, там везде должен быть высокий воздухозабор, а значит везде прощай ПЕ, что абсурдно, учитывая вышеуказанное.
Лично я склоняюсь к тому, что ПЕ в указанных помещениях сделать можно. Смущает только, что воздухозабор для мехпритока надо поднимать, а для ПЕ нет. В чём разница?
И ещё вопрос. Такие помещения как раздевалки планировались с маленькими приточками. Для них получается воздухозабор надо задирать по п. 11.26? Или на бытовые помещения данный пункт не распространяется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2026, 3:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных