jp0k Расчёт вытяжной эжекционной вентиляции 23.3.2026, 15:57 Skaramush На сайте имеется Справочник проектировщика. В разд... 23.3.2026, 17:59 ididuz Я, конечно, толком не знаю Вашего оборудования, но... 23.3.2026, 18:54 zaharov63 Конечно, не нужны эжекторы. Нигде в термичках для ... 23.3.2026, 21:10![]() jp0k Цитата(zaharov63 @ 23.3.2026, 21:10) Коне... 24.3.2026, 9:57![]() ididuz Цитата(jp0k @ 24.3.2026, 9:57) Наверное м... 24.3.2026, 10:59 jp0k Цитата(ididuz @ 23.3.2026, 18:54) По-хоро... 24.3.2026, 9:39![]() ididuz Цитата(jp0k @ 24.3.2026, 9:31) ПБшника у ... 24.3.2026, 9:49![]() zaharov63 Цитата(jp0k @ 24.3.2026, 9:39) .... а зак... 24.3.2026, 10:45![]() jp0k Цитата(zaharov63 @ 24.3.2026, 10:45) Что?... 24.3.2026, 11:13 zaharov63 Оставьте пока цифры заказчика и определитесь с тип... 27.3.2026, 14:58