Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID:2Vtzqv9s7CT
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Проблемы с регулятором давления РДГ-Н, Газ прет напрямую
nema
сообщение 17.5.2026, 16:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 5.4.2026
Пользователь №: 453103



Добрый день.
Есть проблема, помогите решить. На ГРПШ стоит регулятор давления РДГ-Н. 1) Сработал ПЗК, начинаю взводить: пилот разгружен, даю входное давление, начинаю грузить пилот. Происходит следующее: начинает медленно, тихо шипеть и вступать в работу пилот, зацеп в этот момент не выходит, и сразу резко срывается — давление прет напрямую, только в этот момент зацеп выходит. Что может быть?
2) Закрыты вход и выход, импульс после регулятора открыт, на выходе после регулятора есть сбросной штуцер (типа сбросной свечи), он открыт, и через него идет тихо, ровно газ, обратка через импульс. Импульс закрываешь — перестает (это точно не остаточное давление). Так должно быть или нет?