Имеется насосная станция работающая на отопление, давление регулируется по обратному трубопроводу. В станции пять насосов, каждый работает от преобразователя частоты. Аналоговый выход для задания скорости ПЧ один, общий. Соответственно, пока дойдёт реакция системы...
Вот как бы настроить ПИД-регулятор, особенно волнует вопрос с подключением дополнительных насосов. При работе одного достаточно задать большое время интегрирования, но в случае с несколькими это не пройдёт.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Mitya78 ПИД-регулятор в инерционных системах 12.3.2007, 13:19 Взводатор Почему не пройдет? пройдет. Ваши пять насосов все ... 12.3.2007, 13:45 LordN мало данных. произв. насосов - одинакова? работают... 12.3.2007, 13:45 Mitya78 Цитата(Взводатор @ Mar 12 2007, 13:45 )Почему... 12.3.2007, 13:55 Сергей Долганов Постите Митя, это у Вас так решена задача каскадно... 12.3.2007, 14:13 LordN ЦитатаЕсли да - то это мягко говоря интересное реш... 12.3.2007, 14:19 Mitya78 Цитата(Сергей Долганов @ Mar 12 2007, 14:13 )... 12.3.2007, 14:23 Сергей Долганов Можно сделать как предлагает Уважаемый LordN т.е. ... 12.3.2007, 14:29 Взводатор "Можно сделать как предлагает Уважаемый LordN... 12.3.2007, 14:57 Mitya78 Насколько понимаю в штатном режиме работают три на... 12.3.2007, 15:08 Сергей Долганов Если честно - в данном случае не вижу особой необх... 12.3.2007, 15:20 Mitya78 Цитата(Сергей Долганов @ Mar 12 2007, 15:20 )... 12.3.2007, 15:34 Игорь Борисов Цитата(Mitya78 @ Mar 12 2007, 15:08 )Наскольк... 12.3.2007, 15:38 Mitya78 ЦитатаНо само решение - какое-то кривое... что пол... 12.3.2007, 15:47 Сергей Долганов Мало того что аварийное реле давления, так еще ава... 12.3.2007, 15:47 Игорь Борисов Цитата(Сергей Долганов @ Mar 12 2007, 15:47 )... 12.3.2007, 15:54 Mitya78 Цитата(Игорь Борисов @ Mar 12 2007, 15:54 )Ци... 12.3.2007, 15:56 Игорь Борисов Цитата(Mitya78 @ Mar 12 2007, 15:56 )А если п... 12.3.2007, 15:59 Mitya78 Пока я вижу такой выход: установить большое время ... 12.3.2007, 16:12 Сергей Долганов ЦитатаУчту любую конструктивную критику, благо про... 12.3.2007, 16:34 vladun Игорь Борисов
Цитатавдруг это фаза его питающая
д... 12.3.2007, 16:35 ganin Сталкивался с такой задачей. При пуске каждого нас... 12.3.2007, 16:44 Kass Цитата(Игорь Борисов @ Mar 12 2007, 15:38 )Кх... 12.3.2007, 21:37 Dimur Цитата(Mitya78 @ Mar 12 2007, 16:12 )Пока я в... 12.3.2007, 22:32 Игорь Борисов Цитата(Dimur @ Mar 12 2007, 22:32 )Кто-нибудь... 12.3.2007, 22:41 Dimur кстати, и датчик 0-10В тоже должен быть как миниму... 12.3.2007, 23:02 ttt Цитата(Mitya78 @ Mar 12 2007, 13:19 )
Цитата... 13.3.2007, 8:59 Взводатор Цитата(Dimur @ Mar 12 2007, 21:32 )не понятно... 13.3.2007, 9:39 Dimur 2 ласт: извините, но это не "гидравлический у... 13.3.2007, 10:12 Игорь Борисов Цитата(ttt @ Mar 13 2007, 08:59 )ЦитатаИмеетс... 13.3.2007, 10:13 vladun ЦитатаТаким образом пять насосов на частотниках бу... 13.3.2007, 10:28 Mitya78 Могу сказать одно: зачастую разговор с заказчиком,... 13.3.2007, 10:51 vladun Цитатанапоминает диалог глухого со слепым
.... не ... 13.3.2007, 11:02 Mitya78 Цитата(vladun @ Mar 13 2007, 11:02 )Цитатанап... 13.3.2007, 11:05 Взводатор Цитата(Dimur @ Mar 13 2007, 09:12 )это не ... 13.3.2007, 11:08 Kass Цитата(Игорь Борисов @ Mar 12 2007, 22:41 )Ци... 14.3.2007, 10:03 Взводатор Посмотрел я на Lenze - ПИД добавляет в цену преобр... 14.3.2007, 10:35 Kass Данфосс на 11 кВт с дисплеем - примерно 1700 евро.... 14.3.2007, 13:11 Взводатор Порядок - это десять раз, один разряд системы счис... 14.3.2007, 13:54 Kass Разговорно порядок это в 2 раза, из двоичной систе... 14.3.2007, 15:51 vladun Kass
... мля.... а это че частотники или софтста... 15.3.2007, 10:29 Игорь Борисов Цитата(Взводатор @ Mar 14 2007, 13:54 )У нас ... 15.3.2007, 11:32 Взводатор Цитата(Kass @ Mar 14 2007, 14:51 )Разговорно ... 15.3.2007, 11:39 Kass Цитата(vladun @ Mar 15 2007, 10:29 )Нифига не... 15.3.2007, 17:51 sbi [QUOTE] Если датчик активный с собственным питание... 15.3.2007, 23:09 vladun sbi
не это ОМ отдыхает, а закон просто не работат... 16.3.2007, 10:36 sbi Цитатане это ОМ отдыхает, а закон просто не работа... 16.3.2007, 23:37 Dimur Цитата(sbi @ Mar 15 2007, 23:09 )Закон Ома от... 17.3.2007, 11:43 Dimur Цитата(vladun @ Mar 13 2007, 10:28 )Цитата то... 17.3.2007, 12:03 Guest Цитата(Dimur @ Mar 17 2007, 12:03 )Кстати, ра... 20.3.2007, 19:45 Игорь Борисов Цитата(Dimur @ Mar 17 2007, 12:03 )Кстати, ра... 20.3.2007, 22:15 Kass Предыдущий пост я писал, но почему то оказался не ... 21.3.2007, 0:33 Игорь Борисов Цитата(Kass @ Mar 21 2007, 00:33 )Предыдущий ... 21.3.2007, 1:18 vladun ЦитатаК предыдущему посту... Просто бывают механиз... 21.3.2007, 10:07