Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> ПИД-регулятор в инерционных системах
Mitya78
сообщение 12.3.2007, 13:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 218
Регистрация: 22.11.2006
Из: PACA
Пользователь №: 4847



Имеется насосная станция работающая на отопление, давление регулируется по обратному трубопроводу. В станции пять насосов, каждый работает от преобразователя частоты. Аналоговый выход для задания скорости ПЧ один, общий.
Соответственно, пока дойдёт реакция системы...

Вот как бы настроить ПИД-регулятор, особенно волнует вопрос с подключением дополнительных насосов. При работе одного достаточно задать большое время интегрирования, но в случае с несколькими это не пройдёт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Mitya78   ПИД-регулятор в инерционных системах   12.3.2007, 13:19
- - Взводатор   Почему не пройдет? пройдет. Ваши пять насосов все ...   12.3.2007, 13:45
- - LordN   мало данных. произв. насосов - одинакова? работают...   12.3.2007, 13:45
- - Mitya78   Цитата(Взводатор @ Mar 12 2007, 13:45 )Почему...   12.3.2007, 13:55
- - Сергей Долганов   Постите Митя, это у Вас так решена задача каскадно...   12.3.2007, 14:13
- - LordN   ЦитатаЕсли да - то это мягко говоря интересное реш...   12.3.2007, 14:19
- - Mitya78   Цитата(Сергей Долганов @ Mar 12 2007, 14:13 )...   12.3.2007, 14:23
- - Сергей Долганов   Можно сделать как предлагает Уважаемый LordN т.е. ...   12.3.2007, 14:29
- - Взводатор   "Можно сделать как предлагает Уважаемый LordN...   12.3.2007, 14:57
- - Mitya78   Насколько понимаю в штатном режиме работают три на...   12.3.2007, 15:08
- - Сергей Долганов   Если честно - в данном случае не вижу особой необх...   12.3.2007, 15:20
- - Mitya78   Цитата(Сергей Долганов @ Mar 12 2007, 15:20 )...   12.3.2007, 15:34
- - Игорь Борисов   Цитата(Mitya78 @ Mar 12 2007, 15:08 )Наскольк...   12.3.2007, 15:38
- - Mitya78   ЦитатаНо само решение - какое-то кривое... что пол...   12.3.2007, 15:47
- - Сергей Долганов   Мало того что аварийное реле давления, так еще ава...   12.3.2007, 15:47
- - Игорь Борисов   Цитата(Сергей Долганов @ Mar 12 2007, 15:47 )...   12.3.2007, 15:54
- - Mitya78   Цитата(Игорь Борисов @ Mar 12 2007, 15:54 )Ци...   12.3.2007, 15:56
- - Игорь Борисов   Цитата(Mitya78 @ Mar 12 2007, 15:56 )А если п...   12.3.2007, 15:59
- - Mitya78   Пока я вижу такой выход: установить большое время ...   12.3.2007, 16:12
- - Сергей Долганов   ЦитатаУчту любую конструктивную критику, благо про...   12.3.2007, 16:34
- - vladun   Игорь Борисов Цитатавдруг это фаза его питающая д...   12.3.2007, 16:35
- - ganin   Сталкивался с такой задачей. При пуске каждого нас...   12.3.2007, 16:44
- - Kass   Цитата(Игорь Борисов @ Mar 12 2007, 15:38 )Кх...   12.3.2007, 21:37
- - Dimur   Цитата(Mitya78 @ Mar 12 2007, 16:12 )Пока я в...   12.3.2007, 22:32
- - Игорь Борисов   Цитата(Dimur @ Mar 12 2007, 22:32 )Кто-нибудь...   12.3.2007, 22:41
- - Dimur   кстати, и датчик 0-10В тоже должен быть как миниму...   12.3.2007, 23:02
- - ttt   Цитата(Mitya78 @ Mar 12 2007, 13:19 ) Цитата...   13.3.2007, 8:59
- - Взводатор   Цитата(Dimur @ Mar 12 2007, 21:32 )не понятно...   13.3.2007, 9:39
- - Dimur   2 ласт: извините, но это не "гидравлический у...   13.3.2007, 10:12
- - Игорь Борисов   Цитата(ttt @ Mar 13 2007, 08:59 )ЦитатаИмеетс...   13.3.2007, 10:13
- - vladun   ЦитатаТаким образом пять насосов на частотниках бу...   13.3.2007, 10:28
- - Mitya78   Могу сказать одно: зачастую разговор с заказчиком,...   13.3.2007, 10:51
- - vladun   Цитатанапоминает диалог глухого со слепым .... не ...   13.3.2007, 11:02
- - Mitya78   Цитата(vladun @ Mar 13 2007, 11:02 )Цитатанап...   13.3.2007, 11:05
- - Взводатор   Цитата(Dimur @ Mar 13 2007, 09:12 )это не ...   13.3.2007, 11:08
- - Kass   Цитата(Игорь Борисов @ Mar 12 2007, 22:41 )Ци...   14.3.2007, 10:03
- - Взводатор   Посмотрел я на Lenze - ПИД добавляет в цену преобр...   14.3.2007, 10:35
- - Kass   Данфосс на 11 кВт с дисплеем - примерно 1700 евро....   14.3.2007, 13:11
- - Взводатор   Порядок - это десять раз, один разряд системы счис...   14.3.2007, 13:54
- - Kass   Разговорно порядок это в 2 раза, из двоичной систе...   14.3.2007, 15:51
- - vladun   Kass ... мля.... а это че частотники или софтста...   15.3.2007, 10:29
- - Игорь Борисов   Цитата(Взводатор @ Mar 14 2007, 13:54 )У нас ...   15.3.2007, 11:32
- - Взводатор   Цитата(Kass @ Mar 14 2007, 14:51 )Разговорно ...   15.3.2007, 11:39
- - Kass   Цитата(vladun @ Mar 15 2007, 10:29 )Нифига не...   15.3.2007, 17:51
- - sbi   [QUOTE] Если датчик активный с собственным питание...   15.3.2007, 23:09
- - vladun   sbi не это ОМ отдыхает, а закон просто не работат...   16.3.2007, 10:36
- - sbi   Цитатане это ОМ отдыхает, а закон просто не работа...   16.3.2007, 23:37
- - Dimur   Цитата(sbi @ Mar 15 2007, 23:09 )Закон Ома от...   17.3.2007, 11:43
- - Dimur   Цитата(vladun @ Mar 13 2007, 10:28 )Цитата то...   17.3.2007, 12:03
- - Guest   Цитата(Dimur @ Mar 17 2007, 12:03 )Кстати, ра...   20.3.2007, 19:45
- - Игорь Борисов   Цитата(Dimur @ Mar 17 2007, 12:03 )Кстати, ра...   20.3.2007, 22:15
- - Kass   Предыдущий пост я писал, но почему то оказался не ...   21.3.2007, 0:33
- - Игорь Борисов   Цитата(Kass @ Mar 21 2007, 00:33 )Предыдущий ...   21.3.2007, 1:18
- - vladun   ЦитатаК предыдущему посту... Просто бывают механиз...   21.3.2007, 10:07


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 10:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных