> Учет воздухозаборной решетки как местного сопротивления
dira
сообщение 14.3.2007, 20:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 14.3.2007
Пользователь №: 6570



Добрый день!
Помогите решить спор. Проектировщик при выборе воздухозаборной решетки для приточной камеры учитывает ее как аэродинамическое сопротивление, а главный инженер говорит, что потери незначительные и их учитывать нет смысла. Кто прав в данной ситуации?
Например, для наружной решетки Арктос АРН 800х500 при расходе воздуха 5800м3/ч проектант принимает ее сопротивление порядка 100 Па.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- dira   Учет воздухозаборной решетки как местного сопротивления   14.3.2007, 20:44
- - Ин.ТГВ   Думается, что спор должен выиграть проектант. Был ...   14.3.2007, 21:04
- - Denver   Мои рассуждения.... не видел решетки этой,но сечен...   16.3.2007, 9:33
- - Странная Белка   Сопротивление в решетке зависит от скорости воздух...   16.3.2007, 9:37
- - AAANTOXA   Проектировщик прав 100% в том что он учитывает это...   16.3.2007, 10:02
- - Странная Белка   АААNTOXA ну Вы уж прям совсем низкую скорость дела...   16.3.2007, 10:10
- - Bueva   Я считаю, что AAANTOXA прав, что скорость 4 это м...   16.3.2007, 10:19
- - MMM   Согласен! Сам обычно беру скорость в наружной ...   16.3.2007, 11:08
- - Странная Белка   4 м/с - это максимум для промышленности. Я обычно ...   16.3.2007, 12:54
- - Валенок   Конечно 8..9 м/c это много, но всяко бывае...   16.3.2007, 14:54
- - Shop-window   Люди, чего Вы спорите? Ж.С. на 800х500 по каталогу...   19.3.2007, 0:26
- - Странная Белка   У меня каталог самого завода Арктос, производителя...   19.3.2007, 9:40
- - Валенок   Цитата(Странная Белка @ Mar 19 2007, 09:40 )О...   19.3.2007, 12:12
- - Странная Белка   То Валенок: Формула скорость в решетке =L/(Fжс*360...   19.3.2007, 15:03
- - Shop-window   То Странная Белка: ЦитатаА после таблиц с площадям...   19.3.2007, 19:40
- - Странная Белка   К сожалению, нет возможности отсканировать диаграм...   19.3.2007, 19:50
- - dira   Всем большое спасибо за ответы. Задавая вопрос на ...   19.3.2007, 22:52
- - sub4cus   может не в тему. но спрошу. необходимо поставить ...   6.9.2012, 12:15
- - AAANTOXA   в арктике наверняка есть 400х400 - для нее и посмо...   6.9.2012, 14:27
- - sub4cus   Цитата(AAANTOXA @ 6.9.2012, 15:27) в аркт...   6.9.2012, 15:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 6:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных