> Теплоноситель - пар. Защита от замерзания, Есть ли специфика регулирования и защиты от замерзания приточки на пар
Гость_Гость_Dim_*
сообщение 16.3.2007, 15:52
Сообщение #1





Guest Forum






Поделитесь опытом, как регулировать T и защищать от замерзания калорифер приточки с теплоносителем - пар. В старом справочнике читал о повышенноой опасности замерзания при регулировании T путем изменения расхода теплоносителя. Так ли это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Dim   Теплоноситель - пар. Защита от замерзания   16.3.2007, 15:52
- - Abysmo   Ну Вы попали Готовьтесь сейчас Вам таких ужасов ...   16.3.2007, 21:06
- - инж323   Цитата(Гость_Dim @ Mar 16 2007, 15:52 )В стар...   16.3.2007, 21:44
- - LordN   на аирконе про это ищите.. в двух словах - паром р...   18.3.2007, 8:43
- - BUFF   Цитата(LordN @ Mar 18 2007, 08:43 )в двух сло...   18.3.2007, 12:30
- - Fanat   Цитата(BUFF @ Mar 18 2007, 12:30 )Цитата(Lord...   19.3.2007, 9:34
- - BUFF   Цитата(Fanat @ Mar 19 2007, 09:34 )идет завоз...   19.3.2007, 9:40
- - gilepp   Регулировать температуру паром можно ! Важно...   19.3.2007, 10:24
- - ibogush   Вообще-то стандартное решение - байпас по воздуху ...   19.3.2007, 20:18
- - LordN   Цитатаоткрыть паровой клапан на полную и регулиров...   19.3.2007, 22:11
- - ibogush   Цитата(LordN @ Mar 19 2007, 15:11 )Цитатаоткр...   20.3.2007, 1:54
- - LordN   а если тепло, но не очень, мааааленький такой мину...   20.3.2007, 8:09
- - BUFF   то есть, использовать пар как теплоноситель - анал...   20.3.2007, 8:11
- - ttt   Цитатане экономно ведь. пар, практически не забрав...   20.3.2007, 8:31
- - BUFF   спасибо, я понял. интерес теоретический - просто д...   20.3.2007, 8:43
- - ttt   Цитатаполучается, мы имеем возможность заморозить ...   20.3.2007, 8:47
- - gilepp   ЦитатаПри работе слышно как цокает пятак в конденс...   20.3.2007, 9:55
- - ttt   Цитататермодинамические конденсатооотводчики Мы ст...   20.3.2007, 11:54
- - gilepp   Да, это он. Для калориферов более всего подходит к...   20.3.2007, 13:19
- - olg2004   я бы сказал не защита от замерзания , а защита от ...   25.3.2007, 22:17


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 14:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных