m@Rka
сообщение 21.3.2007, 14:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 6.2.2007
Из: Минск
Пользователь №: 5909



В коридоре РКЦ (расчетно-кассовый центр) расположен банкомат. В инструкциях по монтажу воздухообмен 0,1 м3/с, это 360 м3/ч. Приточка с электрокалорифером на 15 кВт заказчика не устраивает... Если эти 360 не учитывать, укладываюсь в 9. Вопрос у меня такой, могу ли я вообще не учитывать вентиляцию для банкомата?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- m@Rka   Банкомат   21.3.2007, 14:50
- - Alone   а у вас в коридоре вообще больше ничего нет кроме ...   21.3.2007, 15:42
- - m@Rka   Есть приток и вытяжка на 360 метров куб. в час в р...   21.3.2007, 16:07
- - Litvinov   А если рассмотреть переток из смежных помещений, и...   21.3.2007, 16:09
- - m@Rka   Оно то возможно, но дело в том, что в кабинки касс...   21.3.2007, 16:28
- - Skaramush   А в инструкции именно наружный воздух имеется в ви...   21.3.2007, 16:35
- - Litvinov   да, зачем банкомату воздух? Для ассимиляции теплов...   21.3.2007, 16:37
- - Skaramush   О, похоже в правильном направлении пошли. А осевик...   21.3.2007, 16:39
- - m@Rka   Теплоотдача • Теплоотдача банкомата - 378 ккал/ч м...   21.3.2007, 16:51
- - Litvinov   Банкомат у вас как стоит? я понимаю, что передом -...   21.3.2007, 16:54
- - m@Rka   Вот план...   21.3.2007, 16:59
- - m@Rka   по избыткам теплоты получилось l=330 м3/ч... какие...   21.3.2007, 17:10
- - Skaramush   Два вентилятора, три дросселя, один фильтр - рецир...   21.3.2007, 17:45
- - Vladimir Vlokh   Смотрел ваш план, судя по всему банкомат от осталь...   21.3.2007, 18:16
- - m@Rka   Я уже совсем расстроилась... Проект типового модул...   21.3.2007, 18:23
- - Skaramush   Еще раз спрошу - зачем вам сплит? Воздухом проблем...   21.3.2007, 22:56
- - Vladimir Vlokh   Skaramush Ну ведь говорила же m@Rka что добавляя ...   23.3.2007, 13:18
- - m@Rka   ПОка вопрос решили так: вместо калорифера на 18 кВ...   27.3.2007, 10:31
- - Skaramush   Я не пойму, рециркуляцию считать что, слишком тяжк...   27.3.2007, 10:37
- - m@Rka   А как же сан нормы на человека? Да и при компактны...   27.3.2007, 11:22
- - Skaramush   Стоп. Музыкальная пауза. Рециркуляция только для б...   27.3.2007, 12:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 21:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных